你可能感兴趣的试题
电动启动水喷雾灭火系统 传动管启动水喷雾灭火系统 固定式水喷雾灭火系统 自动喷水一水喷雾混合配置系统 泡沫一水喷雾联用系统
采用电动启动水喷雾灭火系统,喷头使用离心雾化型水雾喷头。 采用电动启动水喷雾灭火系统,喷头工作压力为0.35MPa 采用充气传动管启动的水喷雾灭火系统,传动管的最低点设置冷凝器和汽水分离器 采用充液传动管启动的水喷雾灭火系统,充液传动管的最高点安装自动排气阀
充气传动管应在传动管最高点设置冷凝器和汽水分离器 液动传动管应在传动管最低点设置自动排气阀 采用传动管启动的水喷雾系统,传动管连接的是闭式喷头,系统属于开式系统 火灾时闭式喷头爆裂,液动传动管内的水流出,达到有效灭火的目的
充液传动管内的介质一般为压力水 这种方式适用于不结冰的场所 充液传动管的末端或最高点应安装自动排气阀 适用于北方寒冷地区
电动启动水喷雾灭火系统 固定式水喷雾灭火系统 传动管启动水喷雾灭火系统 自动喷水一水喷雾混合配置系统 泡沫一水喷雾联用系统
该场所可采用充气传动管 应在传动管的最高点设置冷凝器 传动管内的介质可为压缩空气 应在传动管的最低点设置汽水分离器
电动启动水喷雾灭火系统 固定式水喷雾灭火系统 传动管启动水喷雾灭火系统 自动喷水一水喷雾混合配置系统 泡沫一水喷雾联用系统
电动启动水喷雾灭火系统 传动管启动水喷雾灭火系统 固定式水喷雾灭火系统 自动喷水一水喷雾混合配置系统 泡沫-水喷雾联用系统
传动管启动水喷雾灭火系统以传动管为火灾探测系统 根据传动管内充压介质不同,可分为充液传动管和充气传动管 充液传动管上安装的是闭式喷头,充气传动管上安装的是开式喷头 传动管启动水喷雾灭火系统适用于防爆场所
电动启动的水喷雾灭火系统以火灾自动报警系统为火灾探测系统。 火灾报警信号由系统中安装的感烟探测器或者是感温探测器发出。 准工作状态下,雨淋阀前后的管道中都应充满水。 隔膜雨淋阀控制管路上的电磁阀具有自锁功能
传动管内充满压缩空气或压力水 当传动管上的闭式洒水喷头受火灾高温影响动作后,传动管内的压力迅速下降,打开封闭的雨淋报警阀 传动管的火灾报警信号通过报警阀传到火灾报警控制器和水泵控制柜,直接启动水泵或同时由报警控制器启动水泵 通过雨淋报警阀、管网将水送到水雾喷头,水雾喷头开始喷水灭火
固定式水喷雾 自动喷水-水喷雾混合配置 泡沫-水喷雾联用 传动管启动水喷雾
电动启动水喷雾灭火系统 固定式水喷雾灭火系统 自动喷水-水喷雾混合配置系统 传动管启动水喷雾灭火系统 泡沫-水喷雾联用系统
电动启动水喷雾灭火系统 传动管启动水喷雾灭火系统 固定式水喷雾灭火系统 自动喷水-水喷雾混合配置系统 泡沫-水喷雾联用系统
泡沫-水喷雾联用系统 固定式水喷雾灭火系 传动管启动水喷雾灭火系统 自动喷水-水喷雾混合配置系统
水喷雾灭火系统由水源.供水设备.管道.雨淋阀组.过滤器和水雾喷头等组成 水喷雾自动喷水灭火系统可用于电气火灾的灭火 水喷雾灭火系统按启动方式可分为电动启动水喷雾灭火系统和传动管启动水喷雾灭火系统 水喷雾系统的撞击型水雾喷头喷出的水雾具有良好的电气绝缘性,可用于扑灭油浸式电力变压器等发生的电气火灾
传动管内充满压缩空气或压力水,当传动管上的闭式喷头受火灾高温影响动作后,传动管内的压力迅速下降,打开封闭的雨淋阀 传动管的火灾报警信号通过感烟感温探测器传到火灾报警控制器上,报警控制器启动水泵, 传动管启动水喷雾灭火系统一般比较适用于防爆场所,更适合安装普通火灾探测系统的场所。 传动管启动水喷雾灭火系统按传动管内的充压介质不同,可分为充液传动管和充气传动管两种 充气传动管内的介质一般是压缩空气,平时由空压机或其他气源保持传动管内的气压。这种方式适用于所有场所,但在北方寒冷地区,宜在传动管的最高点设置冷凝器和汽水分离器,以保证传动管不会因冷凝水结冰而堵塞。