发电机中性点各相引出线上装设两段式过电流保护; 发电机组及保安电源馈线装设接地检测装置; 在柴油发电机房内装设就地同期装置; 保安段的工作电源和柴油发电机之间采用串联断电切换。
为热控配电箱需在动力中心馈线间隔内装设隔离变压器,变压器二次侧中性点直接接地; 宜设专用照明变压器,照明变压器可由__、低压厂用电母线供电,二次侧中性点直接接地。从低压厂用电系统引接的380V/220V照明变压器,也可设分散设置; 在主厂房,检修电源宜从动力中心引接,并在检修配电箱内设置380V/220V检修变压器; 每台600MW机组也可从专门设置一台检修变压器作检修电源,检修变压器同时作照明变压器的备用。
谐波电流; 馈线和电流; 零序电流; 接地设备上的零序电压。
200MW及以上的机组应设交流保安电源; 交流保安电源宜采用自动快速启动的柴油发电机组; 正常运行时,保安段应经1回线路由本机组低压动力中心供电; 若机组低压工作变压器为1000kVA,柴油发电机为500kW;厂用电采用高电阻接地方式,变压器中性点接地电阻为50Ω,柴油发电机中性点接地电阻可用25Ω。
变压器阻抗的负误差; 根据运行经验取的系数; 变压器阻抗的分散性; A+C。
空载自启动; 失压自启动; 带负荷自启动; 只考虑空载自启动和带负荷自启动。
25MW,100MW 50MW,125MW 25MW,125MW 50MW,600MW
大型火力发电厂的装机容量大于30万kW 小型火力发电厂的装机容量等于2.5万kW 中型火力发电厂的装机容量大于25万kW 小型火力发电厂的装机容量小于2.5万kW
__厂用工作变压器负载侧的中性点; 由__厂用电系统供电的一台低压厂用工作变压器__侧的中性点; 专用的三相变压器,构成人为的中性点; 由__厂用电系统供电的两台低压厂用工作变压器__侧的中性点。
高电阻接地; 低电阻接地; 消弧线圈接地(欠补偿); 消弧线圈接地(过补偿)。
宜用自动快速启动的柴油发电机组,按允许加负荷的程序,分批投入保安负荷; 交流保安电源的电压和中性点接地方式可不与低压厂用电系统一致; 每两台200MW机组宜设置一台柴油发电机组,每台300MW或600MW机组宜设置一台柴油发电机组; 正常运行的保安母线段应由本机组的低压或暗备用PC供电,当确认本机组PC真正失电后应能切换到交流保安电源供电。
与发电厂生产无关的附近居民用电负荷也可接入厂用电系统; 与发电厂生产无关的负荷不应接入厂用电系统; 电厂行政办公楼、值班宿舍负荷可直接接至厂用低压系统,不需专用变压器; 电厂相邻的工厂企业用电也可接至电厂厂用电系统。
柴油发电机电压和中性点接地方式与低压厂用电系统一致; 交流保安电源母线采用单母线接线; 低压厂用电系统变压器为1600kVA,明备用方式接线,单母线接线,变压器接于对应母线,两段母线各引一回电缆与保安电源连接; 考虑机组脱硫保安负荷由机组保安电源供电。
可以避免单相接地时开关跳闸、电动机停运及两相运行,提高了系统运行可靠性; 交流操作的电动机回路需另设控制变压器; 可以简化厂用电接线; 电容性电流很小,应加入的电阻性电流较大,但应满足接地指示装置灵敏性的要求。