某装机2×300MW的火力发电厂,低压厂用电系统为中性点直接接地。每台机组设一台800kW的柴油发电机作交流保安电源。请对如下设计原则作出判断。柴油发电机组型式和容量选择中,下面的说法不正确的是( ...

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

发电机中性点各相引出线上装设两段式过电流保护;  发电机组及保安电源馈线装设接地检测装置;  在柴油发电机房内装设就地同期装置;  保安段的工作电源和柴油发电机之间采用串联断电切换。  
为热控配电箱需在动力中心馈线间隔内装设隔离变压器,变压器二次侧中性点直接接地;  宜设专用照明变压器,照明变压器可由__、低压厂用电母线供电,二次侧中性点直接接地。从低压厂用电系统引接的380V/220V照明变压器,也可设分散设置;  在主厂房,检修电源宜从动力中心引接,并在检修配电箱内设置380V/220V检修变压器;  每台600MW机组也可从专门设置一台检修变压器作检修电源,检修变压器同时作照明变压器的备用。  
谐波电流;  馈线和电流;  零序电流;  接地设备上的零序电压。  
200MW及以上的机组应设交流保安电源;  交流保安电源宜采用自动快速启动的柴油发电机组;  正常运行时,保安段应经1回线路由本机组低压动力中心供电;  若机组低压工作变压器为1000kVA,柴油发电机为500kW;厂用电采用高电阻接地方式,变压器中性点接地电阻为50Ω,柴油发电机中性点接地电阻可用25Ω。  
变压器阻抗的负误差;  根据运行经验取的系数;  变压器阻抗的分散性;  A+C。  
空载自启动;  失压自启动;  带负荷自启动;  只考虑空载自启动和带负荷自启动。  
25MW,100MW   50MW,125MW   25MW,125MW   50MW,600MW  
大型火力发电厂的装机容量大于30万kW  小型火力发电厂的装机容量等于2.5万kW  中型火力发电厂的装机容量大于25万kW  小型火力发电厂的装机容量小于2.5万kW  
__厂用工作变压器负载侧的中性点;  由__厂用电系统供电的一台低压厂用工作变压器__侧的中性点;  专用的三相变压器,构成人为的中性点;  由__厂用电系统供电的两台低压厂用工作变压器__侧的中性点。  
高电阻接地;  低电阻接地;  消弧线圈接地(欠补偿);  消弧线圈接地(过补偿)。  
宜用自动快速启动的柴油发电机组,按允许加负荷的程序,分批投入保安负荷;  交流保安电源的电压和中性点接地方式可不与低压厂用电系统一致;  每两台200MW机组宜设置一台柴油发电机组,每台300MW或600MW机组宜设置一台柴油发电机组;  正常运行的保安母线段应由本机组的低压或暗备用PC供电,当确认本机组PC真正失电后应能切换到交流保安电源供电。  
与发电厂生产无关的附近居民用电负荷也可接入厂用电系统;  与发电厂生产无关的负荷不应接入厂用电系统;  电厂行政办公楼、值班宿舍负荷可直接接至厂用低压系统,不需专用变压器;  电厂相邻的工厂企业用电也可接至电厂厂用电系统。  
柴油发电机电压和中性点接地方式与低压厂用电系统一致;  交流保安电源母线采用单母线接线;  低压厂用电系统变压器为1600kVA,明备用方式接线,单母线接线,变压器接于对应母线,两段母线各引一回电缆与保安电源连接;  考虑机组脱硫保安负荷由机组保安电源供电。  
可以避免单相接地时开关跳闸、电动机停运及两相运行,提高了系统运行可靠性;  交流操作的电动机回路需另设控制变压器;  可以简化厂用电接线;  电容性电流很小,应加入的电阻性电流较大,但应满足接地指示装置灵敏性的要求。  