当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

某电子计算机机房为无人值守的封闭区域,采用全淹没式七氟丙烷灭火系统 防护,防护区泄压口下沿距离楼地板高度应位于防护区净高2/3以上。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

数字式电子计算机  模拟式电子计算机  混合式电子计算机  人工智能式电子计算机  
氮气灭火系统  IG5-41灭火系统  二氧化碳灭火系统  七氟丙烷灭火系统  
木材、纸张、织物等固体表面火灾,宜采用20min  通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾,应采用5min  其它固体表面火灾,宜采用10min  气体和液体火灾,不应小于1min  
IG541 系统扑救固体表面火灾的灭火浓度为 28-1%  七氟丙烷系统在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于 8s  七氟丙烷系统扑救气体和液体火灾时,其灭火浸渍时间不应小于 1min  全淹没应用方式的二氧化碳系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的 1.3 倍  
木材、纸张、织物等固体表面火灾,宜采用20min  通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾,应采用5min  气体火灾,不应小于1min  液体火灾,不应小于2min  
七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的 1.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的 1.1倍  某带油开关的配电室防护区,灭火设计浓度宜采用 9%  某通信机房和电子计算机房等防护区,采用的设计喷放时间为 10秒  七氟丙烷灭火系统应采用氮气增压输送,氮气的含水量不应大于0.006%  
在通信机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s  七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍  惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.3倍  油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区,灭火设计浓度宜采用9%  
木材、纸张、织物等固体表面火灾,宜采用20min  通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾,应采用5min  气体火灾,不应小于1min  液体火灾,不应小于5min  
七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的 1.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的 1.1倍  某带油开关的配电室防护区,灭火设计浓度宜采用 9%  某通信机房和电子计算机房等防护区,采用的设计喷放时间为 10秒  七氟丙烷灭火系统应采用氮气增压输送,氮气的含水量不应 大于0.006%  
设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍  图书、档案、票据和文物资料库等防护区,灭火设计浓度宜采用9%  通讯机房和电子计算机房等防护区,灭火设计浓度宜采用8%  防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.3倍  在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s  
固体表面火灾的灭火浓度为5.8%  图书、档案、票据和文物资料库等防护区,灭火设计浓度宜采用10%  油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区,灭火设计浓度宜采用9%  通讯机房和电子计算机房等防护区,灭火设计浓度宜采用8%  
防护区灭火设计用量应采用惰化设计浓度  一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台  通信机房和电子计算机房的防护区,灭火设计浓度宜采用8%  设计喷放时间不应大于8s,灭火浸渍时间应采用5min  

热门试题

更多