当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

七氟丙烷灭火系统灭火浸渍时间应符合下列()规定。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

二氧化碳灭火系统  七氟丙烷灭火系统  IG541混合气体灭火系统  热气溶胶灭火系统  
IG-541混合气体灭火系统可扑救电气火灾  七氟丙烷灭火系统可扑救沥青火灾  二氧化碳灭火系统可扑救棉毛火灾  七氟丙烷灭火系统可扑救硝化纤维火灾  
二氧化碳灭火系统  三氟甲烷灭火系统  七氟丙烷灭火系统  IG541灭火系统  六氟丙烷灭火系统  
七氟丙烷的灭火机理主要的是化学抑制  七氟丙烷惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍  七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的1/2以上  七氟丙烷在通信机房的设计喷放时间不应大于8s  
当扑救可熔化固体火灾时,二氧化碳局部应用灭火系统的喷射时间不应小于1.5min  当扑救固体深位火灾时,二氧化碳全淹没灭火系统的喷放时间不应大于10min  在通信机房等防护区,七氣丙烧灭火系统设计喷放时间不应大于8s  对于气体和液体火灾,七氣丙烷灭火系统灭火浸渍时间不应小于1min  通信机房内的电气设备火灾,七氣丙烷灭火系统灭火浸渍时间应采用5min  
扑救纸张等固体表面火灾时,规范规定的IG541与七氟丙烷的灭火浸渍时间相等  全淹没二氧化碳灭火系统的防护区应设置泄压口,并宜设在外墙上,其高度应大于防护区净高的2/3。 当防护区设有防爆泄压孔时,可不单独设置泄压口  扑救气体和液体火灾时,IG541与七氟丙烷的灭火浸渍时间相等  当扑救固体深位火灾时,二氧化碳在喷放到3min时,二氧化碳的浓度达到30%  扑救电子计算机内的电气火灾时,IG541的灭火浸渍时间小于七氟丙烷  
七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的 1.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的 1.1倍  某带油开关的配电室防护区,灭火设计浓度宜采用 9%  某通信机房和电子计算机房等防护区,采用的设计喷放时间为 10秒  七氟丙烷灭火系统应采用氮气增压输送,氮气的含水量不应大于0.006%  
七氟丙烷灭火剂是一种无色无味、不导电的气体  七氟丙烷灭火剂的密度大约是空气密度的5倍  七氟丙烷灭火剂为洁净药剂,释放后不含有粒子或油状的残余物  七氟丙烷灭火剂是以液态的形式喷射到保护区内的  
七氟丙烷灭火剂是一种无色无味、不导电的气体  七氟丙烷灭火剂的密度大约是空气密度的6倍  七氟丙烷灭火剂为洁净药剂,释放后不含有粒子或油状的残余物  七氟丙烷灭火剂是以气态的形式喷射到保护区内的  七氟丙烷灭火剂是由大分子组成的
  
可以选用七氟丙烷灭火系统来保护贵重仪器和设备  采用七氟丙烷灭火系统时,通讯机房的灭火浸渍时间应为 5min  七氟丙烷灭火系统应采用氮气增压输送,氮气的含水量不应大于0.006%  采用七氟丙烷灭火系统时,通讯机房的灭火设计浓度宜采用 10%  采用七氟丙烷灭火系统时,通讯机房的设计喷放时间不应大于 10s  
木材、纸张、织物等固体表面火灾,宜采用20min  通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾,应采用5min  气体火灾,不应小于1min  液体火灾,不应小于5min  
七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的 1.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的 1.1倍  某带油开关的配电室防护区,灭火设计浓度宜采用 9%  某通信机房和电子计算机房等防护区,采用的设计喷放时间为 10秒  七氟丙烷灭火系统应采用氮气增压输送,氮气的含水量不应 大于0.006%  
七氟丙烷灭火剂是一种无色无味、不导电的气体  七氟丙烷灭火剂的密度大约是空气密度的6倍  七氟丙烷灭火剂为洁净药剂,释放后不含有粒子或油状的残余物  七氟丙烷灭火剂是以气态的形式喷射到保护区内的  七氟丙烷灭火剂是由大分子组成的  
七氟丙烷灭火剂属于卤代烷灭火剂  七氟丙烷灭火剂是一种无色无味、不导电的气体  七氟丙烷灭火剂以液态形式储存在储存容器中 D. 七氟丙烷灭火剂对人体不会有任何危害  
七氟丙烷设计喷放时间要求比 IG541 短  IG541 的设计喷放时间不是越快越好  对固体表面火灾的灭火浓度而言,IG541 系统比七氟丙烷系统低  用于通讯机房的电气设备火灾时,所需的灭火浸渍时间,IG541 系统比七氟丙烷系统 长  七氟丙烷灭火系统防护区实际应用的灭火浓度不应大于灭火设计浓度的 1.3 倍  
七氟丙烷灭火剂的灭火机理有化学抑制  七氟丙烷灭火系统的惰化设计浓度不应小于惰化浓度的 1.1 倍  七氟丙烷灭火系统扑灭图书资料库的火灾,灭火设计浓度宜采用 8%  七氟丙烷灭火系统在通信机房的设计喷放时间不应大于 8s  
七氟丙烷灭火剂属于卤代烷灭火剂  七氟丙烷灭火剂不会破坏大气环境  七氟丙烷灭火剂具有灭火能力强、灭火剂性能稳定的特点  七氟丙烷灭火剂对人体不会有任何危害  
防护区灭火设计用量应采用惰化设计浓度  一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台  通信机房和电子计算机房的防护区,灭火设计浓度宜采用8%  设计喷放时间不应大于8s,灭火浸渍时间应采用5min  
七氟丙烷灭火剂属于卤代烷灭火剂  七氟丙烷灭火剂是一种无色无味、不导电的气体  七氟丙烷灭火剂以液态形式储存在储存容器中 D. 七氟丙烷灭火剂对人体不会有任何危害  

热门试题

更多