当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

加氯系统的管道应______,埋地管道应设在______内。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

埋地管道的基础应符合设计要求  埋地管道安装前应做好防腐,安装时不应损坏防腐层  埋地管道不能采用焊接  埋地管道在回填前应进行隐蔽工程验收  
埋地输油气管道与__输电线铁塔避雷接地体安全距离不应小于10m  埋地输油气管道与通信电缆平行敷设时,其安全间距不宜小于10m  埋地输油气管道与其他管道交叉时,净空间距应不小于1m  埋地输油气管道与__输电线交叉敷设时,距输电线15m范围内不应设置阀室及可能发生油气泄漏的装置  
埋地输油气管道与其他管道穿插时,净空间距应不小于1m  埋地输油气管道与__输电线铁塔避雷接地体安全距离不应小于10m  埋地输油气管道与通电缆平行敷设时,其安全间距不宜小于10m  埋地输油气管道与__输电线穿插敷设时,距输电线15m范围内不应设置阀室及可能发生油气泄漏的装置  
埋地输油气管道与其他管道交叉时,净空间距应不小于1 m  埋地输油气管道与__输电线铁塔避雷接地体安全距离不应小于10m  埋地输油气管道与通信电缆平行敷设时,其安全间距不宜小于10m  埋地输油气管道与__输电线交叉敷设时,距输电线15m范围内不应设置阀室及可能发生油气泄漏的装置  
氯库储存氯量大于1t时,应设置漏氯吸收装置  加氯间、氯库应建设在水厂下风向处  加氯间、氯库的窗户上方安装排气风扇,每小时换气10次  加氯管道采用铜管,以防腐蚀  
氢气室内管道应敷设在地沟中或直接埋地;  室内外架空或埋地敷设的氢气管道均应互相跨接和接地;  室外设备的放空管应高于附近有人操作的最高设备2米以上;  放空管应采用静电接地,并在避雷保护范围之内。  
管道焊缝应设置在套管内。  穿越墙体的套管长度不得小于墙体厚度。  穿越楼板的套管应高出楼面30mm。  埋地管道防腐层的施工应在管道安装前进行。  管道与套管之间应填塞对管道无害的不燃材料。  
埋地输油气管道与其他管道交叉时,净空间距应不小于1m   埋地输油气管道与__输电线铁塔避雷接地体安全距离不应小于10m   埋地输油气管道与通信电缆平行敷设时,其安全间距不宜小于10m   埋地输油气管道与__输电线交叉敷设时,距输电线15m范围内不应设置阀室及可能发生油气泄漏的装置  
直埋敷设管道应符合冷水管在上、热水管在下的规定  管道嵌墙暗装时,管材应设在凹槽内,并且用管码固定,用砂浆抹平,安装前配合土建预留凹槽,其尺寸设计无规定时,嵌墙暗管槽尺寸的深度为DN+20mm,宽度为De+(40~60)mm  管道埋地敷设部分严禁有接头  阀门应暗装以防损坏  卫生间由土建专业先做防水,土建防水合格后,再安装管道,管道安装过程中不得破坏防水  
室内地坪±0.000以下管道铺设宜分两阶段进行  管道在穿越基础墙处,应设置金属套管  室内地坪以下管道的铺设,应在土建工程回填土夯实以后,重新开挖管沟,将管道铺设在管沟内  管道在穿越车行道时,覆土厚度不应小于500mm,达不到此厚度时,应采取相应的保护措施  严禁在回填土之前或在未经夯实的土层中敷设管道  
管道安装顺序一般是主干管、干管、支管、横管、垂直管  管道穿梁及地下室剪力墙、水池等,应在预埋金属管中穿过  水压强度试验的测试点应设在系统管网的最高点  管道接口距管道支吊架的距离不应小于50mm。  
石油库围墙以内的输油管道,宜地上敷设;热力管道,宜地上或管沟敷设  地上或管沟内的管道,应敷设在管墩或管架上,保温管道应设管托  管沟在进入油泵房、灌油间和油罐组防火堤处,必须设阻断墙  埋地输油管道的管顶距地面,在耕种地段不应小于0.8m,在其他地段不应小于0.5m  

热门试题

更多