你可能感兴趣的试题
风管的绝热层可以采用橡塑绝热材料 制冷管道的绝热应在防腐处理前进行 水平管道的纵向缝应位于管道的侧面 风管及管道的绝热防潮层应封闭良好 多重绝热层施工的层间拼接缝应一致
绝热产品的材质和规格,应符合设计要求,管壳的粘贴应牢固,铺设应平整 硬质或半硬质绝热管壳的拼接缝隙,纵缝应错开,外层的水平接缝应设在正下方 硬质或半硬质绝热管壳的拼接缝隙,保温时不应大于5mm 毡类材料在管道上包扎时,搭接处应留有空隙 松散或软质绝热材料应按规定的密度压缩其体积,疏密应均匀
当采用一种绝热制品,保温层厚度大于等于80mm时,应分两层或多层逐层施工 硬质绝热制品用作保温层时,拼缝宽度应小于等于2mm 水平管道的纵向接缝位置,不得布置在管道上部垂直中心线45°范围内(下部) 绝热层施工时,每层及层间接缝应错开,其搭接的长度宜大于等于100mm
当采用加工模具(木模或钢模)浇注绝热层时,模具结构和形状应根据绝热层用料情况、施工程序和设备及管道的形状等进行设计 模具在安装过程中,应设置临时固定设施 浇注发泡型材料时,可在模具内铺衬一层聚乙烯薄膜 不可用绝热层的金属护壳代替浇注模具 浇注直管道的绝热层,应采用钢制滑模,模具长应为1m
硬质或半硬质绝热管壳的拼接缝隙,保冷时不应大于2mm 硬质或半硬质绝热管壳的拼接缝隙,保温时不应大于2mm 硬质或半硬质绝热管壳应用金属丝或难腐织带捆扎,其间距为300~350mm 当绝热层的厚度大于200mm时,应分层铺设,层间应压缝 松散或软质绝热材料应按规定的密度压缩其体积,疏密应均匀
当采用一种绝热制品,保温层厚度大于等于80mm时,应分两层或多层逐层施工。 硬质绝热制品用做保温层时,拼缝宽度应小于等于2mm 水平管道的纵向接缝位置,不得布置在管道上部垂直中心线45° 绝热层施工时,每层及层间接缝应错开,其搭接的长度应大于等于100mm
当采用一种制品时不得分层施工 硬质绝热制品作保温层时,拼缝宽度不应大于5mm 绝热层施工时,同层不得错缝 分层施工时,每层及层间接缝应错开,其搭接长度不宜小于100mm 水平管道的纵向接缝位置,不得布置在管道下部垂直中心线45°范围内
露天的绝热结构严禁采用抹面保护层 保温抹面保护层施工前,任何一处都不应将保温层淋湿 接茬应良好,并应消除外观缺陷 用微孔硅酸钙专用抹面灰浆材料时,应进行试抹 抹面保护层硬化前,应防雨淋水冲