你可能感兴趣的试题
所用的油漆牌号必须符合设计要求或施工质量验收规范的规定,并有产品出厂合格证 涂刷前,管道或设备表面必须彻底干燥 涂刷油漆一般要求环境温度不能低于5℃ 薄钢板风管的防腐工作宜在风管制作前预先在钢板上涂刷防锈底漆 涂刷油漆一般要求环境相对湿度不大于65%
板材的厚度大于1.2mm时,可采用氧乙炔气焊焊接 焊条或焊丝材质应与母材相同,机械强度不应高于母材 焊接前,应将焊缝区域的油脂、污物清除干净,以防止焊缝出现气孔、砂眼 风管应避免在风管焊缝及其边缘处开孔 用电弧焊焊接不锈钢时,应在焊缝的两侧表面涂上白垩粉,防止飞溅金属黏附在板材的表面,损坏板材
非金属风管规格以外径或外边长为准 镀锌钢板应采用咬口连接或铆接,不得采用焊接连接 风管的密封可采用密封胶嵌缝的方法 风管密封面宜设在风管的正压侧 风管的本体材料必须为不燃材料
0---0.5 0---1.0 0----1.5 0----2.0
为了提高电极使用寿命,可采用嵌有钨块的复合电极 焊接电流比无镀锌层低碳钢板焊接增大约50%,镀层越厚,越不均匀,所需电流越大 焊接时间比无镀锌层低碳钢板焊接增加25%~50%,以使两焊件间的熔化锌层能均匀地挤于焊接区周围 电极力比无镀锌层低碳钢板焊接减小10%~25%
风管连接时,其螺栓孔的间距不得大于150mm 板材应采用咬口连接或铆接 镀锌钢板及含有复合保护层的钢板可采用焊接 风管应以板材连接的密封为主,密封面宜设在风管的正压侧
不锈钢板厚度大于1mm时,宜采用气焊 不锈钢板厚度小于或等于1mm时,可采用咬接 铝板风管板材厚度大于1.5mm宜采用氩弧焊和气焊 镀锌钢板及含有保护层的钢板的拼接不得有十字形拼接缝 塑钢板的涂料面应设在风管外侧
金属风管规格以外径或外边长为准 非金属风管和风道规格以内径或内边长为准 镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板应采用咬口连接或焊接连接 防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料
冷轧低碳钢板 加磷高强度冷轧钢板 烘烤硬化钢 热扎酸洗板
不锈钢板厚度大于1mm时宜采用气焊 不锈钢板厚度小于或等于1mm时,可采用咬接 塑钢板的涂塑面应设在风管外侧 铝板风管板材厚度大于1.5mm时宜采用氩弧焊和气焊 镀锌钢板及含有保护层的钢板的拼接不得有十字形拼接缝
钢板风管 不锈钢板风管 硬聚氯乙烯板风管 铝板风管