防烟分区划分构件可采用:( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

防烟分区不应跨越防火分区  防烟分区的最大允许面积与空间净高相关  防烟分区的长边最大允许长度与空间净高相关  当空间高度大于规定值时,防烟分区之间可不设置挡烟设施  采用挡烟垂壁或建筑结构划分防烟分区  
挡烟隔墙  挡烟垂壁  挡烟梁  水幕  
隔墙  梁  垂壁  木柱  
防烟分区可采用防火墙隔划分   设置防烟系统的场所应划分防烟分区   一个防火分区可划分为多个防烟分区   防烟分区可财通在楼板下突出0.8m的结构梁划分  
防烟分区不应跨越防火分区。  防烟分区最大允许面积为1000m2。  可采用非承重隔墙作为划分防烟分区构件。  储烟仓厚度不应小于500mm。  
设置排烟系统的汽车库、修车库,其防烟分区的建筑面积不宜大于500㎡  防烟分区可采用防火隔墙和防火卷帘等构件分隔  防烟分区不可跨越防火分区,但一个防火分区内可划分为多个防烟分区  挡烟垂壁的挡烟高度最小值不应低于50cm  从顶棚下突出不小于50cm的梁也可用作挡烟设施  
室内地面至顶棚或顶板的高度在6m以上的场所,当划分防烟分区时,建筑面积不限  每个防烟分区的建筑面积不宜大于1000m²,当设置自动喷水灭火系统时也不应增加  防烟分区不应跨越防火分区  可采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚突出不小于0.50m的梁划分防烟分区  
室内地面至顶棚或顶板的高度在6m以上的场所,当划分防烟分区时,建筑面积不限  防烟分区不应跨越防火分区  每个防烟分区的建筑面积不宜大于1000㎡,当设置自动喷水灭火系统时也不应增加  可采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚突出不小于0.50m的梁划分防烟分区  
防烟分区可采用防火墙隔划分  设置防烟系统的场所应划分防烟分区  一个防火分区可划分为多个防烟分区  防烟分区可财通在楼板下突出0.8m的结构梁划分  
隔墙  建筑横梁  挡烟垂壁  木柱  防火卷帘  
隔墙  梁  垂壁  木柱  
设置排烟系统的场所应划分防烟分区,防烟分区不应跨越防火分区  防烟分区的最大允许面积,当空间净高小于等于3m时,不应大于1000㎡  挡烟垂壁、防火卷帘及防火水幕均可作为划分防烟分区的构件  采用隔墙等形成封闭的分隔空间时,该空间可以作为一个防烟分区  储烟仓高度不应小于空间净高的10%,且不应小于600mm,同时应保证疏散所需的清晰高度  
防烟分区可采用防火墙隔划分  设置防烟系统的场所应划分防烟分区  一个防火分区可划分为多个防烟分区  防烟分区可采用在楼板下突出0.8m的结构梁划分  
每个防烟分区的面积不宜大于400m2  每两层楼作为一个垂直防烟区  每层楼防烟区按照每个水平防火分区划分数个防烟区,防烟区的划分不能跨越防火分区  垂直防烟区与防火分区划分不同  
防烟分区可采用防火隔墙划分  当空间净高大于9m时,防烟分区之间可不设置挡烟设施  防烟分区可以跨越防火分区  房间空间净高4米,防烟分区可在楼板下突出0.8m的结构梁划分  
设置排烟系统的汽车库、修车库,其防烟分区的建筑面积不宜大于500㎡  防烟分区可采用防火隔墙和防火卷帘等构件分隔  防烟分区不可跨越防火分区,但一个防火分区内可划分为多个防烟分区  挡烟垂壁的挡烟高度最小值不应低于50cm   从顶棚下突出不小于50cm的梁也可用作挡烟设施  