当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

火灾报警控制器只接受火灾探测器发出的火灾报警信号。() A.正确 B.错误

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

控制器应在100s内发出故障信号(短路时发出火灾报警信号除外);控制器应在1min内发出火灾报警信号,并应记录火灾报警时间  控制器应在120s内发出故障信号;控制器应在1min内发出火灾报警信号,并应记录火灾报警时间  控制器应在100s内发出故障信号;控制器应在1.5min内发出火灾报警信号,并应记录火灾报警时间  控制器应在120s内发出故障信号;控制器应在1.5min内发出火灾报警信号,并应记录火灾报警时间  
控制器与探测器之间的连线短路,控制器在120s时发出的故障信号  在故障状态下,使一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在70s时发出火灾报警信号  控制器与探测器之间的连线短路,控制器在80s时发出故障信号  在故障状态下,使一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在50s时发出火灾报警信号  控制器与备用电源之间的连线短路,控制器在90s时发出故障信号  
使用发烟器对任一感烟探测器发烟,火灾报警控制器发出火灾报警信号  在火灾报警控制器处于故障报警状态下,对任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号后 55s,控制器发出火灾报警信号  消防联动控制器接收到任意两只独立的火灾探测器的报警信号后,联动启动消防泵  断开消防联动控制器与输入/输出模块的连线后 80s,控制器发出故障信号  消防联动控制器接收到两只独立的火灾探测器的报警信号后,火警信号所在防火分区的火灾声光警报器启动  
使控制器与探测器之间的连线短路,控制器在80s时发出故障信号  使控制器与探测器之间的连线短路,控制器在120s时发出故障信号  在故障状态下,使一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在50s时发出火灾报警信号  在故障状态下,使一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在70s时发出火灾报警信号  使控制器与备用电源之间的连线短路,控制器在90s时发出故障报警信号  
调试前应切断火灾报警控制器的所有外部控制连线  使控制器和探测器之间的连线断路和短路,控制器应在150s内发出故障信号  使控制器与备用电源之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号  在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器应在1min内发出火灾报警信号  使任一总线回路上有不少于15只的火灾探测器同时处于火灾报警状态,检查控制器的负载功能  
同一防护区内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的感温火灾探测器发出的报警信号  同一防护区内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的感烟火灾探测器发出的报警信号  同一防护区内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的火焰探测器发出的报警信号  同一防护区内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的手动火灾报警按钮发出的报警信号  
使用发烟器对任一感烟探测器发烟,火灾报警控制器40s内发出火灾报警信号  在火灾报警控制器处于故障报警状态下,对任意非故障部位的探测器发出火灾报警信号后50s,控制器发出火灾报警信号  总线处于短路状态时,总线短路隔离器隔离设备数量为28个  断开消防联动控制器与输入输出模块的连线后80s,控制器发出故障信号  使回路配接的15只火灾探测器、手动火灾报警按钮同时处于火灾报警状态,检查火灾报警控制器的最大负载功能  
将消防应急广播控制设备与消防联动控制器相连接,使消防联动控制器处于手动状态  使报警区域内符合联动控制触发条件的两只火灾探测器发出火灾报警信号  使报警区域内符合联动控制触发条件的一只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号  消防联动控制器应发出应急广播控制装置动作的启动信号,点亮启动指示灯  
使消火栓按钮动作,消火栓按钮启动确认灯点亮并保持,消防联动控制器发出声、光报警信号  使任一报警区域的两只火灾探测器发出火灾报警信号,消防联动控制器发出控制消防泵启动的启动信号,消火栓泵启动  使任一报警区域的一只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,消防联动控制器发出控制消防泵启动的启动信号,消火栓泵启动  使任一报警区域的一只火灾探测器或一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,同时使消火栓按钮动作,消防联动控制器发出控制消防泵启动的启动信号,消火栓泵启动  使任一报警区域的两只火灾探测器发出火灾报警信号,同时使消火栓按钮动作,消防联动控制器发出控制消防泵启动的启动信号,消火栓泵启动  
使消防联动控制器处于自动状态,使用发烟器对某一个防火分区的感烟火灾探测器进行模拟火灾报警测试,探测器发出火灾报警信号,再按下一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,送风口开启,加压送风机启动  使消防联动控制器处于自动状态,使用发烟器对某一个防火分区内的电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器进行模拟火灾报警测试,电动挡烟垂壁降落  消防联动控制器处于手动状态,使用发烟器对某一个防火分区内两只独立的感烟火灾探测器进行模拟火灾报警测试,探测器发出火灾报警信号,排烟风机开启  消防联动控制器处于手动状态,可在消防联动控制器上手动控制排烟风机的启动  
采用减光率为10dB的减光片遮挡中庭线型光束感烟火灾探测器的火灾报警控制器在3s时发出火灾报警信号  在计算机房设置的管路采样式吸烟感火灾探测器的采样管最末端入试验烟后110s,火灾报警控制器发出火灾报警信号  按下走廊侧墙上的一只手动火灾报警按钮斤30s,火灾报警控制器发出报警信号  采用发烟装置向会议室的一只感烟火灾探测器吹烟,该探测器的火警确点亮后30s,火灾报警控制器发出报警信号  采用发热装置加热配电柜内设置的测温式电气火灾监控探测器至其报警温度探测器的报警确认灯在20s点亮并保持  
使控制器与探测器之间的连线断路,控制器在90s时发出故障信号  在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在8s时发出火灾报警信号  使控制器与备用电源之间的连线断路,控制器在120s时发出故障信号  使控制器与备用电源之间的连线短路,控制器在90s时发出故障信号  使任1探测器短路,火灾报警控制器收到40个故障信号  

热门试题

更多