关于建筑消防水泵,下列说法错误的是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

消防水泵出水管路应能承受一定的压力,保证不漏水  消防水泵吸水管应保证不漏气  消防水泵出水管的直径大于DN250时,其流速宜为1.5~2.0m/s  消防水泵吸水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.0~1.2m/s  
消防水泵的串联宜采用相同型号、相同规格的消防水泵  消防水泵并联的工作总流量增加了,但单台消防水泵的流量有所下降  消防水泵的串联,在控制上,应先开启前面的消防水泵,后开启后面(按水流方向)的消防水泵  当单台消防水泵的扬程不能满足最不利点喷头的水压要求时,系统可采用消防水泵并联的方式供水  
消防水泵应采用自灌式引水  消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计额定压力的1.4倍  消防水泵启动控制置于自动启动档  消防水泵出水管上的控制阀应锁定在闭位置,并有明显标记  
消防水泵接合器的给水流量宜按每个10L/s~15L/s计算  临时__消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应集中设置,便于维护管理  墙壁式消防水泵接合器与门窗洞口的净距不应小于2.0m  距室外消火栓或消防水池的距离为15m-40m  
采用电动机驱动时,应选择干式安装的消防水泵  应采用流量扬程性能曲线为无驼峰、无拐点光滑曲线的消防水泵  各类灭火系统应选用型号、参数一致的消防水泵,同一泵组工作泵不宜超过 3 台  可选择出流量为设计流量的 150%时,其出口压力为设计工作压力的 70%的消防水泵  
该建筑可不设置设备用泵  消防水泵出水管上应设置DN65的试水管  消防水泵出水总管上的压力表量程应为水泵设计工作压力的2~2.5倍  消防水泵控制柜的防护等级可为IP63  
采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式  转输水箱可作为高位消防水箱  串联转输水箱的溢流水不应回流进消防水池  当采用消防水泵直接串联时,应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器  
消防水泵串联可增加扬程  消防水泵并联可增加流量  消防水泵串并联时,宜选用同型号、同规格的消防水泵  消防水泵直接串联时,应先开启后面的消防水泵,后开启前面的消防水泵  
消防水泵房不得设置在地下三层及以下  消防水泵房不得设置在地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层内  消防水泵房如单独建造,建筑物的耐火等级不低于三级  消防水泵房隔墙上的门为乙级防火门  
消防水泵房不得设置在地下三层及以下   消防水泵房不得设置在地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层内   消防水泵房如单独建造,建筑物的耐火等级不低于三级   消防水泵房隔墙上的门为乙级防火门  
消防水泵应采取自灌式吸水  消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵进水管上设置有空气隔断的倒流防止器  当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵  消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过 3 台  
消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,平时不能使消防水泵处于手动启泵状态  消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于 2min  消防控制室内消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按扭  消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,机械应急启动时,应确保消防水泵在报警 5.0min 内正常工作。  
独立设置的消防水泵房,其耐火等级为一级  在高层建筑内设置消防水泵房时,应采用耐火极限不低于2h的隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开  高层民用建筑内的水泵房房门应设乙级防火门  消防水泵房不得设在除首层和地下室以外的其他楼层  
该建筑可不设置备用泵  柴油机消防水泵应具备连续工作性能,试验运行时间不应小于 1 2h  消防水泵出水管上应设置DN100的试水管,并应采取排水措施  消防水泵的双电源自动切换时间不应大于5s  
消防水泵房不得设置在地下三层及以下  消防水泵房不得设置在地下室内地面与室外出人口地坪髙差大于10m的楼层内  消防水泵房如单独建造,建筑物的耐火等级不低于三级  消防水泵房隔墙上的门为乙级防火门  
消防水泵房不得设置在地下三层及以下  消防水泵房不得设置在地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层内  消防水泵房如单独建造,建筑物的耐火等级不低于三级  消防水泵房隔墙上的门为乙级防火门
  
消防水泵房的疏散门直通室外或安全出口  单独建造的消防水泵房,耐火等级不应低于二级  消防水泵房开向建筑内的门采用乙级防火门  附设在建筑内的消防水泵房,可以设置在地下三层  
消防水泵吸水管水平管段上,变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接  消防水泵的吸水管为DN350 时,宜设置电动阀门  消防水泵的吸水管为DN200 时,穿越消防水池可采用刚性防水套管并设置柔性接头  吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度不应小于 600mm  
该建筑的自动喷水灭火系统室内和消火栓系统不可合用消防水泵  最不利点消火栓的静水压力不应低于 0. 07MPa  该建筑的水泵控制柜防护等级不应低于 IP55  该建筑高位消防水箱最小有效容积不小于 36m³  