你可能感兴趣的试题
当高层建筑最低消火栓栓口的静水压力大于 l.OOMPa 或系统工作压力大于 2.40MPa 时,应采用 分区给水系统。 当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储水容积不应小于 60m³,转输水箱是专用水 箱不可作为高位消防水箱。 室内消火栓配置公称直径 65mm 有内衬里的消防水带,长度不宜超过 25.0m。 消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量。
设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓 室内消火栓应配置公称直径 65 有内衬里的消防水带,长度不宜超过 25.0m 建筑室内消火栓栓口距地面高度宜为 1.1m 建筑高度不大于 33m 的住宅,当设置消火栓时,可采用干式消防竖管
当高层建筑最低消火栓栓口的静水压力大于1.00MPa或系统工作压力大于2.40MPa时,应采用分区给水系统。 当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储水容积不应小于60m³,转输水箱是专用水箱不可作为高位消防水箱。 室内消火栓配置公称直径65mm有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m。 消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量。
消火栓箱应有明显的标志 箱门开关应灵活,开度符合要求 消火栓箱组件齐全完好 箱门不应被装饰物遮掩
室内消火栓竖管管径应小于DN65 设备层可不设置消火栓 应用DN65的室内消火栓 消防电梯前室可不设置消火栓
室内消火栓处按钮,可直接启动消防水泵 消火栓栓口中心距地面 1.1m 栓口出水方向与设置消火栓的墙面成 90°角 试验消火栓设有压力表
试验用消火栓栓口处设置压力表 室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮 消火栓栓口中心距地面1.1m,偏差±20mm 栓口出水方向向下或与设置消火栓的墙面成90°角
栓口出水方向与设置消火栓的墙面成90°角,栓口安装在门轴侧 栓口中心距地面0.7m 消火栓箱门的开启角度为110° 因装修美观需要,消火栓箱门上用和装修材料相近的白色字体注明“消火栓”字样 消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm
栓口出水方向与设置消火栓的墙面成90°角,栓口安装在门轴侧 栓口中心距地面0.7m 消火栓箱门的开启角度为160° 因装修美观需要,消火栓箱门上用和装修材料相近的白色字体注明“消火栓”字样 消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm
齐全完好 无锈蚀、渗漏 接口、垫圈完整无缺 水带长度符合要求 消火栓的阀口启闭灵活
当高层建筑最低消火栓栓口的静水压力大于1.0MPa或系 统工作压力大于2.40MPa时,应采用分区给水系统。 当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储水容 积不应小于60m³,转输水箱是专用水箱不可作为高位消防水箱。 室内消火栓配置公称直径65mm有内衬里的消防水带,长 度不宜超过25.0m。
D消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数 量。
轻便水龙配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪 配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度为25.0m 消防软管卷盘配置内径为ф16的消防软管,其长度为30.0m 室内消火栓与消防软管卷盘设置在同一消火栓箱内
设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓 室内消火栓的布置,应保证有两支水枪同时到达室内任何部位 消防电梯前室应设室内消火栓 冷库的室内消火栓应设在常温穿堂和楼梯间内
消火栓箱应无明显的标志 箱门开关应灵活,开度符合要求 消火栓箱组件齐全完好;箱门应该被装饰物遮掩 室内消火栓门是否涂红油漆
水枪充实水柱不应小于10m 室内消火栓的栓口处的压力不应大于80m的水柱 室内消火栓的栓口处离地面高度宜为1.0m 室内消火栓的栓口处出水方向宜与设置消火栓的墙面成90°
设有消防给水的建筑物,其各层均应设置消火栓 在烟叶仓库设置室内消火栓时,可将室内消火栓设置在外墙、楼梯间等易于取用的地点 超过两层的厂房、联合生产厂房、仓库,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓 设置临时__给水系统的厂房、联合生产厂房、仓库,每个室内消火栓处均应设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护措施
标志醒目、无遮挡 组件齐全、完好 自救卷盘等器材完好 组合型消火栓箱内的灭火器种类、数量符合要求 联动启动功能正常
设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓 室内消火栓的布置,应保证有两支水枪同时到达室内任何部位 消防电梯前室应设室内消火栓 冷库的室内消火栓应设在常温穿堂和楼梯间内
符合要求。选项 B,室内消火栓及消防软管卷盘或 轻便水龙的安装应符合下列规定:消火栓栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成 90°角,栓口不应安 装在门轴侧;消火栓栓口中心距地面宜为1.1m,特殊地点的高度可特殊对待,允许偏差±20mm。故 符合 要求。选项 C,架空管道外应刷红色油漆或涂红色环圈标志,并应注明管道名称和水流方向标识。红色环圈 标志,宽度不应小于 20mm,间隔不宜大于 4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于 2 处。故 不符合要求。 选项 D,消火栓箱的安装应符合下列规定:消火栓箱门上应用红色字体注明“消火栓”字样。故 符合要求。