条件允许时,可采用集中回风或走廊回风,但走廊的断面风速不宜过大 采用侧送时,回风口宜设置在送风口的同侧下方 回风口应设在人员长时间停留的地点 回风口不应设在射流区内
送风机机房采用耐火极限2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他区域分隔 送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置,且竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟出口的下方 机械加压送风机宜采用轴流风机或中、低压离心风机 送风机的进风口宜设在机械加压送风系统的上部
除直罐式送风方式外,楼梯间宜每隔2~3层设一个常开式百叶送风口 前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设置手动开启装置 .送风口的风速不宜大于10m/s 火灾确认后,联动打开该防火分区内着火层及其相邻上下两层前室的送风口
若采用地板下送风方式, 则在施工时应对地表面进行防尘涂料处理。 为了防止地面上产生结露, 必须在地面上或在机房下层顶棚上进行隔热措施处理。 采用上送风下回风方式, 适用于计算机柜本身散热方式是从机柜顶部送风, 机柜下部或侧下部排风的计算机系统。 若采用上送风下回风的风帽送风方式, 则在布置设备时需防止设备间空气短路, 在空气流路上, 设备应先低后高排列, 发热量大的设备优先得到足够的冷风。 在机房设备安装设计时, 尽可能考虑分出冷热通道, 即设备安装考虑面对面、 背对背形式, 风管出风口仅设于冷通道, 空调回风口仅设于热通道。
一个布置在进风顺槽,一个布置在回风顺槽 一个布置在回风顺槽距工作面10m处,另一个布置在回风顺槽距出风口10~15m处 2个均布置在工作面内合适位置 一个布置在回风隅角,另一个布置在回风顺槽距出风口10~15m处
在射流主体段内,射流断面的最大流速随距离增加而减少 回风口处的速度随距离增加迅速衰减,因此回风口对室内气流组织的影响比送风口小 座椅下送风的出口风速为0.2m/s以下时,可以避免吹风感 用CFD方法可以模拟设计工况下的流场、温度场、湿度场和污染物浓度场,但是仍需要以经验参数为主
探测器至空调送风口边的水平距离为1.8m,靠近回风口安装 探测器至空调送风口边的水平距离为1.8m,远离回风口安装 探测器至空调送风口边的水平距离为1.0m,靠近回风口安装 探测器至空调送风口边的水平距离为1.0m,远离回风口安装
非单向流洁净室靠近回风口处 非单向流洁净室远离回风口处 水平单向流洁净室内 垂直单向流洁净室内
回风口不应设在射流区内 回风口应设在人员长时间停留的地点 采用侧送时,回风口宜设在送风口的同侧下方 条件允许时,可采用集中回风或走廊回风,但走廊的断面风速不宜过大
事故排风的排风口,不应布置在人员经常停留或经常通行的地点 事故排风的排风口与机械送风系统进风口的水平距离不应小于20m,当水平距离不足20m时,排风口必须低于进风口,并不得小于6m 事故排风的排风口与机械送风系统进风口的水平距离不应小于20m,当水平距离不足20m时,排风口必须高出进风口,并不得小于6m 当排气中含有可燃气体时,事故通风系统的排风口,距可能火花溅落地点应大于20m
送风机的进风口一般不与排烟风机的出风口设置在同一层面 送风机宜设置在系统的下部,且应采取保证各层送风量均匀性的措施。 送风机的进风口与排烟风机的出风口分开布置,且竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟出口的上方,其两者边缘最小垂直距离不应小于6.0m; 送风机的进风管上安装单向风阀时,应确保火灾时阀门自动开启
一次回风系统两种处理方式实际消耗的热量是相同的 二次回风系统冬季消耗的热量与一次回风系统相同 二次回风系统在冬季具有节能效果 一次回风系统在冬季的空气处理过程有绝热加温和等温加湿两种处理方式