当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

关于感烟探测器在格栅吊顶场所的设置原则,下列描述不正确的是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

楼空面积与总面积的比例不大于15%时,探测器应设置在吊顶下方  镂空面积与总面积的比例大于30%时,探测器应设置在吊顶上方  镂空面积与总面积的比例为15%~30%时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定  探测器设置在吊顶上方且火警确认灯无法观察时,应在吊顶下方设置火警确认灯  
先按感温探测器进行测试后,再按感烟探测器进行测试  先按感烟探测器进行测试后,再按感温探测器进行测试  按火焰探测器进行测试  按差温、定温复合型探测器进行测试  
镂空面积与总面积的比例不大于15%时,探测器应设置在吊顶下方  镂空面积与总面积的比例大于30%时,探测器应设置在吊顶上方  镂空面积与总面积的比例为15%~30%时,探测器的设置部位可以在吊顶下方,也可以在吊顶上方  探测器设置在吊顶上方且火警确认灯无法观察时,应在吊顶下方设置火警确认灯  
镂空面积与总面积比例为15%时,探测器应设置在吊顶下方  镂空面积与总面积比例为35%时,探测器应设置在吊顶上方  镂空面积与总面积比例为20%时,探测器宜同时设置在吊顶上方和下方  镂空面积与总面积比例为50%时,地铁站台的探测器宜同时设置在吊顶上方和下方  
对火灾形成特征不可预料的场所,可选择智能型火灾探测器  对使用、生产或聚集可燃气体或可燃液体蒸气的场所,应选择可燃气体探测器  对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,应选择火焰探测器  房间高度为12.5m的展厅可采用感烟探测器  
居中设置 4 个点型感温火灾探测器,探测器设置在吊顶下方,距离端墙 5m  居中设置 3 个点型感温火灾探测器,探测器设置在吊顶上方,距空调送风口距离 1.5m  居中设置 3 个点型感烟火灾探测器,探测器设置在吊顶上方,距离端墙 7.5m  居中设置 4 个点型感烟火灾探测器,探测器设置在吊顶下方,距空调送风口距离0.5m  
探测器在保护电缆、堆垛等类似保护对象时,应采用接触式布置,在各种带式输送装置上设置时,宜设置在装置的过热点附近  设置在顶棚下方的线性感温火灾探测器,至顶棚的距离宜为0.2m  设置线型感温火灾探测器的场所有联动要求时,宜采用两只不同火灾探测器的报警信号组合  与线型感烟火灾探测器连接的模块不宜设置在长期潮湿或温度变化较大的场所  
镂空面积与总面积的比例不大于30%时,探测器应设置在吊顶上方  镂空面积与总面积的比例大于70%时,探测器应设置在吊顶下方  地铁站台等有活塞风影响的场所,镂空面积与总面积的比例为30%~70%时,探测器宜同时设置在吊顶上方和下方  镂空面积与总面积的比例为30%~70%时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定  
探测器应设置在吊顶的下方  探测器应设置在吊顶的上方  探测器设置部位应根据实际试验结果确定  探测器可设置在吊顶的上方,也可设置在吊顶的下方  
镂空面积与总面积的比例不大于15%时,探测器应设置在吊顶下方  镂空面积与总面积的比例大于30%时,探测器应设置在吊顶上方  镂空面积与总面积的比例不大于30%时,探测器应设置在吊顶下方  镂空面积与总面积的比例大于15%时,探测器应设置在吊顶上方  地铁站台等有活塞风影响的场所,镂空面积与总面积的比例为30%~70%时,探测器宜同时设置在吊顶上方和下方  
对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰 辐射的场所,应选择感温火灾探测器  对使用、生产可燃气体或可燃蒸汽的场所,应选择可燃气体探测器  饭店、旅馆宜选择点型感温火灾探测器  任何场合都可以使用感烟探测器  
镂空面积与总面积的比例不大于15%时,探测器应设置在吊顶下方  镂空面积与总面积的比例大于30%时,探测器应设置在吊顶上方  镂空面积与总面积的比例不大于30%时,探测器应设置在吊顶下方  镂空面积与总面积的比例大于15%时,探测器应设置在吊顶上方  地铁站台等有活塞风影响的场所,镂空面积与总面积的比例为30%~70%时,探测器宜同时设置在吊顶上方和下方
  
居中布置  距端墙距离不大于允许距离的 1/2  感温探测器间距不超过 8 米  感烟探测器间距不超过 15 米  
居中设置4个点型感温火灾探测器,探测器设置在吊顶下方,距离端墙5m  居中设置3个点型感温火灾探测器,探测器设置在吊顶上方,距空调送风口距离1.5m  居中设置3个点型感烟火灾探测器,探测器设置在吊顶上方,距离端墙7.5m  居中设置4个点型感烟火灾探测器,探测器设置在吊顶下方,距空调送风口距离0.5m  
探测器应设置在吊顶的下方  探测器应设置在吊顶的上方  探测器设置部分因根据实际试验结果确定  探测器可设置在吊顶的上方,也可设置在吊顶的下方  
线型感温探测器设在顶棚下方时,距离顶棚宜为0.1m,距墙的距离宜为 1~1.5m  线型光束感烟探测器的安装间距不应大于 14 米,距离墙的距离不应小于0.5m  镂空面积与总面积的比例为 40%的网格吊顶,感烟火灾探测器应设置在吊顶的上方  管路采样式吸气感烟探测器,每 2℃温差或者 3m 间隔应设置一个采用孔,采样孔不 应正对气流方向  

热门试题

更多