当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

以下关于自然通风设施要求叙述中不正确的是( )

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

建筑通风是把室内陈旧的空气直接或经净化后排到室外,把新鲜空气补充进来,从而保持室内空气环境符合卫生标准的过程  建筑通风分为自然通风和机械通风两种  房屋越高,室内外温度差越大,其自然通风效果就越差  在天窗外安装挡风板后,可避免风的倒灌  
封闭楼梯间应在最高部位设置面积≥1 ㎡的可开启外窗或开口  楼梯间设有防烟系统的消防电梯前室应设在不同朝向可开启外窗,面 积不应小于2 ㎡,共用前室、合用前室不应小于3 ㎡  设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地 面面积的 2%,且每个朝向的面积不应小于2 ㎡  可开启外窗应方便直接开启,设置在高处不便于直接开启的可开启外 窗应在距地面高度 为1.3m-1.5m的位置设置手动开启装置。  
宜避开冷却塔常年盛行风向的下风侧  布置在自然通风冷却塔冬季盛行风向的下风侧时,配电装置架构边距自然通风冷却塔零米外壁的距离不应小于40m  布置在自然通风冷却塔冬季盛行风向的上风侧时,配电装置架构边距自然通风冷却塔零米外壁的距离不应小于25m  配电装置架构边距机力通风冷却塔零米外壁的距离在严寒地区不应小于25m  
建筑内的疏散楼梯间在所有楼层的平面位置不应改变  应能天然采光和自然通风, 并宜靠外墙设置  应在标准层或防火分区的两端布置, 使于双向疏散  不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物  
自然通风  使用电风扇  安装空调  安装整套加热-通风-空调系统  每天开窗通风自然通风  
当自然通风不能满足卫生、环保和生产工艺要求时,宜优先选用  因全面通风的风量大,室内换气效果好,宜优先选用  因局部排风所需风量小,效果好,宜优先选用  设计局部排风和全面排风时,宜优先考虑采用局部排风  
检查通风设施是否有效运行,包括窗口等  检查地面排水设施是否堵塞等  检查消防用水不作他用的技术措施,发现故障应及时进行处理  在冬季应每日对消防储水设施进行室内温度和水温检测  
加强夜间的自然通风  窗户遮阳  减小屋顶的热阻,使室内的热容易散发  墙面垂直绿化  
封闭楼梯间、防烟楼梯间每5层内的可开启外窗或开口的有效面积不应小于2m2,且在该楼梯间的最高部位应设置有效面积不小于1m2的可开启外窗或开口  防烟楼梯间前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的有效面积不应小于2m2,合用前室不应小于3m2  采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的5%,且每个朝向的有效面积不应小于2m2  可开启外窗应方便开启,设置在高处的可开启外窗应设置距地面高度为1.3~1.5m的开启装置  
宜避开冷却塔常年盛行风向的下风侧  布置在自然通风冷却塔冬季盛行风向的下风侧时,配电装置架构边距自然通风冷却塔零米外壁的距离不应小于40m  布置在自然通风冷却塔冬季盛行风向的上风侧时,配电装置架构边距自然通风冷却塔零米外壁的距离不应小于25m  配电装置架构边距机离通风冷却塔零米外壁的距离,在严寒地区不应小于25m  
开口相对位置直接影响气流路线  门窗装置对室内自然通风影响很大  开口大小与通风效率之间成正比  窗口遮阳设施在一定程度上阻挡房间通风  
一层大堂可采用自然通风方式  防烟楼梯间和避难层独立划分防烟分区  地上一层采用500mm的活动式挡烟垂壁作为挡烟设施  汽车库采用500mm的结构梁作为挡烟设施  
采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0㎡的可开启外窗或开口  当建筑高度大于10m时,仅应在楼梯间的外墙上每6层内设置总面积不小于2.0㎡的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层即可  前室采用自然通风方式时,独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于2.0㎡,共用前室、合用前室不应小于3.0㎡  采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的2%,且每个朝向的面积不应小于2.0㎡  
自然排烟属于排烟方式  自然通风属于防烟  自然通风不消耗机械动力,是一种经济的通风方式  自然排烟不易受到外部条件的影响,是一种理想的排烟方式  
开口大小与通风效率之间成正比  开口相对位置直接影响气流路线  门窗装置对室内自然通风影响很大  窗口遮阳设施在一定程度上阻挡房间通风  
加强窗口遮阳  加强自然通风  减小屋顶热阻值,加速散热  浅色饰面,增强反射  
无外窗的浴室和厕所应设机械通风换气设施,并设通风道  厨房,卫生间门得下方应设进风固定百叶,或留有进风缝隙  严寒地区居住用房,厨房,卫生间应设有自然通风道或通风换气设施  自然通风道的位置应设于窗户或进风口相同一面的位置  
通行地沟内温度不应超过35℃,当自然通风不能满足要求时,可采用机械通风  以采暖为主的管道,设临时性照明  供生产用的热力管道,设永久性照明  通行地沟照明应根据运行维护的频繁程度和经济条件决定  
设计全面通风时,宜尽可能采用自然通风,以节约能源和投资。当自然通风达不到卫生或生产要求时,应采用机械通风或自然与机械联合通风  放散热、蒸汽或有害物质的建筑物,当不能采用局部通风,或采用局部通风后达不到卫生标准要求时,应辅以全面通风或采用全面通风  民用建筑的厨房、厕所、浴室等宜采用自然通风或机械通风进行局部通风或全面通风  全面通风可以采用自然通风或机械通风。通风效果取决于通风量和气流组织  
散发热、湿或有害物质的车间或其他房间,当不能采用局部通风或采用局部通风仍达不到卫生要求时,应辅以全面通风或采用全面通风  全面通风有自然通风、机械通风或自然与机械的联合通风等各种方式。没计时应尽量采用自然通风方式,以节约能源和投资  设置集中供暖且有机械排风的建筑物,当采用自然补风不能满足室内卫生条件、生产要求或在技术经济上不合理时,宜设置机械送风系统  民用建筑的厨房、厕所、盥洗室和浴室等,宜设置自然通风或机械通风进行全面换气。普通民用建筑的居住、办公室等,宜采用机械通风;采暖室外计算温度低于或等于15℃时,尚应设置可开启的气窗进行定期换气  

热门试题

更多