当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

防火卷帘的主要控制方式是()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

报警区域内任两只独立的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面  防火分区内专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面  防火分区内任两只独立的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面  报警区域内专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板  
手动控制方式,应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落  防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器应能联动控制防火卷帘下降至距楼板1.8m处  防火分区内任一只专用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器应能联动控制防火卷帘下降至距楼板1.8m处  专用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作,应联动控制防火卷帘下降到楼板面  
自动控制  消防控制室操作  手动功能  机械控制  温度(易熔金属)控制功能  
应由设置在防火卷帘所在防火分区内任一专门联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号作为联动触发信号,联动控制防火卷帘直接下降到楼板面  防火卷帘下降到楼板面的动作信号和直接与防火卷帘控制器连接的火灾探测器报警信号,应反馈至消防控制室内的消防联动控制器  应由防火卷帘一侧距卷帘纵深0.5m-5m内设置的感温火灾探测器报警信号作为联动触发信号,联动控制防火卷帘直接下降到楼板面  防火卷帘两侧设置的手动控制按钮应能控制防火卷帘的升降,在消防控制室内消防联动控制器上不得手动控制防火卷帘的降落  
应由设置在防火卷帘所在防火分区内任一专门联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号作为联动触发信号,联动控制防火卷帘直接下降到楼板面  防火卷帘下降到楼板面的动作信号和直接与防火卷帘控制器连接的火灾探测器报警信号,应反馈至消防控制室内的消防联动控制器  应由防火卷帘一侧距卷帘纵深0.5m-5m 内设置的感温火灾探测器报警信号作为联动触发信号,联动控制防火卷帘直接下降到楼板面  防火卷帘两侧设置的手动控制按钮应能控制防火卷帘的升降,在消防控制室内消防联动控制器上不得手动控制防火卷帘的降落  
除中庭外,当防火分隔部位的宽度为72m时,防火卷帘的宽度为22m  手动按钮盒安装在防火卷帘内外两侧的墙壁便于识别的位置,底边距地面高度为1.2m  设置在通道位置的防火卷帘由两只感温探测器联动启动  手动速放装置、防火卷帘控制器的手动控制、控制室手动控制分别指的是防火卷帘不同的控制方式  
手动启动防火卷帘内外两侧控制器或按钮盒上的控制按钮,检查防火卷帘上升、下降、停止功能  防火卷帘控制器的火灾报警功能、自动控制功能、手动控制功能、故障报警功能、备用电源转换功能  手动操作防火卷帘手动速放装置,检查防火卷帘依靠自重恒速下降功能  手动操作防火卷帘的手动拉链,检查防火卷帘升、降功能,且无滑行撞击现象  
火灾报警控制器应能显示防火卷帘的工作状态和故障状态等动态信息  应能通过防火卷帘控制器关闭防火卷帘,并显示其动作反馈信号  关闭的防火卷帘现场自动复位后,防火卷帘控制器的相应反馈信息自动清除或手动复位清除  通过防火卷帘所在部位的巡查,确认防火卷帘下是否堆放物品,防火卷帘控制器、手动控制按钮、手动拉链等配件是否完好  通过手动操作防火卷帘等方法确认防火卷帘是否处于正常工作状态  
用于联动防火卷帘的专用感烟火灾探测器故障  防火卷帘控制器末接通电源  联动控制模块至防火卷帘控制器之间的线路开路  防火卷帘控制器损坏  
防火卷帘的动作信号不需要反馈到控制中心  疏散通道上的防火卷帘两侧, 感烟探测器动作后, 卷帘迫降到距地(楼) 面 1. 8m  疏散通道上的防火卷帘两侧, 感温探测器动作后, 卷帘迫降到底  用于防火分隔的防火卷帘, 火灾探测器动作后, 卷帘应下降到底  不控制防火卷帘动作  
防火卷帘控制器的火灾报警功能、自动控制功能、手动控制功能、故障报警功能  防火卷帘控制器的控制速放功能、备用电源功能  防火卷帘用卷门机的手动操作功能、电动启闭功能  防火卷帘用卷门机的自重下降功能、自动限位功能  防火卷帘的运行平稳性、电动启闭运行速度、运行噪音  
通过现场手动按钮启动防火卷帘  消防控制室总线手动控制单元远程启动防火卷帘  现场机械启动防火卷帘  通过温控释放装置启动防火卷帘  通过现场自动启动防火卷帘  
垂直式防火卷帘  侧向式防火卷帘  水平式防火卷帘  单帘面防火卷帘  双帘面防火卷帘  
防火卷帘控制器的火灾报警功能、自动控制功能、手动控制功能、故障报警功能  防火卷帘控制器的控制速放功能、备用电源功能  防火卷帘用卷门机的手动操作功能、电动启闭功能  防火卷帘用卷门机的自重下降功能、自动限位功能  防火卷帘的运行平稳性、电动启闭运行速度、运行噪音
  
防火卷帘启动  防火卷帘关闭  防火卷帘的高度  防火卷帘停止  
防火卷帘手动按钮盒上的按钮损坏  防火卷帘控制器未接通电源  防火卷帘控制器中的控制继电器损坏  联动控制防火卷帘的逻辑关系错误  联动模块至防火卷帘控制器之间线路断路  
防火卷帘的升降应由消防联动控制器控制  联动控制方式,防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处  在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器  手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降,并应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落  
一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处  一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面  防火卷帘下降到楼板面的动作信号应反馈至消防联动控制器  手动控制方式,应由消防联动控制器手动控制盘控制防火卷帘升降  
防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面1.8m处,专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面  任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到板面  防火分区内任一只感烟火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面1.8m处,任一只感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面  应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并控制防火卷帘直接下降到楼板面  
手动控制方式,应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落  防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器的报警信号应能联动控制防火卷帘下降至距楼板1.8m处  防火分区内任一只专用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应能联动控制防火卷帘下降至距楼板1.8m处  专用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作,应能联动控制防火卷帘下降到楼板面  

热门试题

更多