你可能感兴趣的试题
末端试水装置 专用测试管路 报警阀泄水阀 警铃试验阀
水流指示器 水力警铃 压力开关 湿式报警阀 闭式喷头
开启末端试水装置1min后,其出水压力不得低于0.10MPa 水力警铃报警,水力警铃声强值不得低于70dB 消防控制设备准确显示电磁阀、电动阀、水流指示器以及消防水泵动作信号 开启末端试水装置,报警阀组、压力开关动作,联动启动排气阀入口电动阀和消防水泵,水流指示器报警
启动喷淋泵 将水流信号反馈至控制中心 启动水力警铃动作 启动水流指示器
启动喷淋泵 延时 启动水力警铃动作 启动水流指示器
清除水流指示器管腔内的杂物 更换水流指示器 检查并接实脱落线路 维修或更换复位弹簧
报警阀动作 干式报警阀动作 水流指示器动作 水力警铃鸣响
利用警铃试验阀测试时,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动 利用末端试水装置测试时,水流指示器动作,报警阀阀瓣打开,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动 利用警铃试验阀测试时,报警阀阀瓣打开,消防水泵启动,水力警铃动作,压力开关动作 利用报警阀泄水阀测试时,水流指示器动作,报警阀阀瓣打开,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动 利用专用测试管路和报警阀泄水阀测试时,报警阀阀瓣打开,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动
测试水流指示器的动作是否正常 测试水力警铃的动作是否正常 测试配水管道是否畅通 测试系统最不利点处的工作压力 检测干式系统和预作用系统的充水时间
水流指示器动作 报警阀阀瓣打开 水力警铃动作 压力开关动作 消防水泵启动
水流指示器 水力警铃 闭式喷头 压力开关 湿式探测阀
启动喷淋泵 将水流信号反馈至控制中心 启动水力警铃动作 启动水流指示器 延时
水流指示器 水力警铃 闭式喷头 压力开关 湿式报警阀
开启末端试水装置阀门,出水压力不应低于0.05MPa(兆帕),水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃应动作。开启末端试水装置后5分钟内手动启动消防水泵。 开启末端试水装置阀门,出水压力不应低于0.04MPa(兆帕),水流指示器、报警阀、压力表、水力警铃应动作。开启末端试水装置后5分钟内自动启动消防水泵。 开启末端试水装置阀门,出水压力不应低于0.05MPa(兆帕),水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃应动作。开启末端试水装置后5分钟内自动启动消防水泵。 开启末端试水装置阀门,出水压力不应低于0.05MPa(兆帕),水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃,信号蝶阀应动作。开启末端试水装置后5分钟内自动启动消防水泵。
利用警铃试验阀测试时,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动 利用专用测试管路和报警阀泄水阀测试时,报警阀阀瓣打开,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动 利用未端试永装置测试时,水流指示器动作,报警阀阀瓣打并,水力警铃动*作,压力并关动作,消防水泵启动 利用警铃试验阀测试时,报警阀阀瓣打开,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动 利用报警阀泄水阀测试时,水流指示器动作,报警阀阀瓣打开,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动