当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

以下消防水泵启动方式中,属于自动启动控制 的是()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动关闭的状态。  消防水泵应设置自动停泵的控制功能,停泵应有具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。  消防水泵不能手动启动和自动启动。  消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。  
消防水泵除具有自动控制启动方式外,还应具备消防控制室(盘)远程控制和消防水泵房现场应急操作  干式系统应由火灾自动报警系统直接启动消防水泵  湿式系统可由高位消防水箱出水管上的流量开关直接自动启动消防水泵  快速排气阀入口前的电动阀应在启动消防水泵后开启  预作用装置处应设置现场手动应急操作  
消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于 1min  消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于 IP55  当自动水灭火系统为闭式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保 24h 有人值班  消防水泵应能手动启停和自动启动。消防水泵不应设置自动停泵的控制功能  
当为湿式自动喷水灭火系统时,消防水泵控制柜如设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保 24h 有人工值班  消防水泵应能手动和自动启停  消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于 2min  消防水泵机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后 5min 内正常工作  一般情况下消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关  
手动启停和自动启动  手动启停或自动启动  手动启动和自动启动  手动启停和自动启停  
消防水泵应具有自动控制启动和消防控制室远程控制两种启动方式  干式系统应由消防水泵出水干管设置的压力开关或火灾自动报警系统直接启动消防水泵  雨淋系统应具备消防控制室远程控制和现场手动应急操作两种开启报警阀组的控制方式  干式系统中快速排气阀入口前的电动阀,应在启动消防水泵的同时开启  
当消防给水分区供水采用串联消防水泵时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动后再启动  消防水泵应能手动启停和自动启动  消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不大于2min  消防水泵双路电源自动切换时间不应大于15s  
消防水泵应能手动启停和自动启停功能,且应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应 大于 2min。  消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力 开关等开关信号直接自动启动。  当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态, 并应确保 24h 有人工值班。  消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,紧急时启动消防水泵。应确保消防水泵在报警后 5.0min 内正 常工作。  
消防水泵除具有自动控制启动方式外,还应具有消防控制室远程控制和消防水泵现场应急操作  湿式系统应由消防水泵出水干管上设置的压力开关,高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关,直接启动消防水泵  干式系统应由消防水泵出口管上设置的压力开关,高位消防水箱出水干管上的流量开关和报警阀组压力开关,直接启动消防水泵  快速排气阀入口前的电动阀在启动消防水泵后开启  预作用装置应设置现场手动应急操作  
手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况  检测消防水泵自动记录的自动巡查情况  手动启动柴油机消防水泵运行一次  对消防水泵的出水流量和压力进行一次试验  
以自动方式启动消防水泵,消防水泵未启动  消防水泵启动控制设置于手动启动档  消防水泵自动切换装置的设置不符合设计要求  消防水泵出水管道上阀门的型号不符合设计要求  消防水泵的引水方式不符合要求  
消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态,但开式系统中设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保 24h 有人工值班  消防水泵应能手动和自动启停  消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于 1min  消防水泵控制柜机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后 5min 内正常工作  消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关或消火栓按钮等应能直接自动启动消防水泵  
消防水泵应能自动启动  消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,但应设置手动停泵的控制功能  消火栓按钮不宜作为直接启动消防泵的开关  当消防给水分区供水采用消防水泵直接串联供水时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动前启动  
自动  手动  机械应急启动  连锁启动  
消防水泵应能自动启动  消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,但应设置手动停泵的控制功能  消火栓按钮不宜作为直接启动消防泵的开关  消防水泵可由管道上水流指示器的动作信号直接启动  

热门试题