你可能感兴趣的试题
IRIG-B,Ipps 对时 RS485 差分秒脉冲 IEC61588 网络对时
GPS 对时 SNTP 对时 IRIG-B 对时 IEC 61588 对时
依赖对时系统 不依赖对时系统 依赖于保护装置的守时时间 不同对时方式, 有不同的依赖性
变电站应配置一套时间同步系统, 宜采用主备方式的时间同步系统, 以提高时间同步系统的可靠性 保护装置、合并单元和智能终端均应能接收到IRIG-B 码同步对时信号, 保护装置、智能终端的对时精度误差应不大于±1ms, 合并单元的对时精度应不大于±1us 装置时钟同步信号异常后, 应发出告警信号 采用光纤IRIG-B 码对时方式时, 宜采用 ST 接口; 采用电IRIG-B 码对时方式时, 采用直流 B 码, 通信介质为屏蔽双绞线
时间同步子系统由主时钟和时钟扩展装置组成,时钟扩展装置数量按工程实际需求确定 主时钟钟应双重化配置,支持北斗导航系统(BD.、全球定位系统(GPS)和地面授时信号,优先采用北斗导航系统,主时钟同步精度优于1μs,守时精度优于1μs/h(12h以上) 站控层设备宜采用简单时间协议(SNTP)对时方式 间隔层和过程层设备宜采用IRIG-1PPS对时方式
IRIG-B(D方式 串口方式 差分方式 IEEE1588对时方式
IRIG-B码 IEC61588 1PPS对时 都不是
SNTP对时 B码对时 1588对时 PPS、PPM