IRIG-B,Ipps 对时 RS485 差分秒脉冲 IEC61588 网络对时
GPS 对时 SNTP 对时 IRIG-B 对时 IEC 61588 对时
变电站应配置一套时间同步系统, 宜采用主备方式的时间同步系统, 以提高时间同步系统的可靠性 保护装置、合并单元和智能终端均应能接收到IRIG-B 码同步对时信号, 保护装置、智能终端的对时精度误差应不大于±1ms, 合并单元的对时精度应不大于±1us 装置时钟同步信号异常后, 应发出告警信号 采用光纤IRIG-B 码对时方式时, 宜采用 ST 接口; 采用电IRIG-B 码对时方式时, 采用直流 B 码, 通信介质为屏蔽双绞线
IRIG-B(D方式 串口方式 差分方式 IEEE1588对时方式
B 码与 1588 可提供对时功能 PPS 方式只能提供同步却不能提供对时信息 IRIGB 与 1588 对时都接收GPS 或北斗模块的时间信息 信号丢失时对时源即刻闭锁输出
IRIG-B码 IEC61588 1PPS对时 都不是
SNTP对时 B码对时 1588对时 PPS、PPM
接点硬对时(脉冲) 接点硬对时(B 码) 通讯软对时 主站给厂站装置对时