变电站支持的对时方式有()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

GPS 对时  SNTP 对时  IRIG-B 对时  IEC 61588 对时  
变电站应配置一套时间同步系统, 宜采用主备方式的时间同步系统, 以提高时间同步系统的可靠性  保护装置、合并单元和智能终端均应能接收到IRIG-B 码同步对时信号, 保护装置、智能终端的对时精度误差应不大于±1ms, 合并单元的对时精度应不大于±1us  装置时钟同步信号异常后, 应发出告警信号  采用光纤IRIG-B 码对时方式时, 宜采用 ST 接口; 采用电IRIG-B 码对时方式时, 采用直流 B 码, 通信介质为屏蔽双绞线  
脉冲  SNTP  IRIG-B  IEC1588  
时间同步子系统由主时钟和时钟扩展装置组成,时钟扩展装置数量按工程实际需求确定  主时钟钟应双重化配置,支持北斗导航系统(BD.、全球定位系统(GPS)和地面授时信号,优先采用北斗导航系统,主时钟同步精度优于1μs,守时精度优于1μs/h(12h以上)  站控层设备宜采用简单时间协议(SNTP)对时方式  间隔层和过程层设备宜采用IRIG-1PPS对时方式  
采用直流工作电源  支持端口速率限值和广播风暴限值  提供完善的异常告警功能  支持IEEE1588 对时  
网络对时  B 码  差分秒脉冲  1588  
B 码与 1588 可提供对时功能  PPS 方式只能提供同步却不能提供对时信息  IRIGB 与 1588 对时都接收GPS 或北斗模块的时间信息  信号丢失时对时源即刻闭锁输出  
非同步脉冲方式  复杂网络时钟协议  1588 精准事件协议  SNTP 网络对时协议  
差分对时  硬接点柜式  IPPS  IRIG-B  