GPS 对时 SNTP 对时 IRIG-B 对时 IEC 61588 对时
SNTP IRIG-B 1pps IEC61588
变电站应配置一套时间同步系统, 宜采用主备方式的时间同步系统, 以提高时间同步系统的可靠性 保护装置、合并单元和智能终端均应能接收到IRIG-B 码同步对时信号, 保护装置、智能终端的对时精度误差应不大于±1ms, 合并单元的对时精度应不大于±1us 装置时钟同步信号异常后, 应发出告警信号 采用光纤IRIG-B 码对时方式时, 宜采用 ST 接口; 采用电IRIG-B 码对时方式时, 采用直流 B 码, 通信介质为屏蔽双绞线
时间同步子系统由主时钟和时钟扩展装置组成,时钟扩展装置数量按工程实际需求确定 主时钟钟应双重化配置,支持北斗导航系统(BD.、全球定位系统(GPS)和地面授时信号,优先采用北斗导航系统,主时钟同步精度优于1μs,守时精度优于1μs/h(12h以上) 站控层设备宜采用简单时间协议(SNTP)对时方式 间隔层和过程层设备宜采用IRIG-1PPS对时方式
采用直流工作电源 支持端口速率限值和广播风暴限值 提供完善的异常告警功能 支持IEEE1588 对时
B 码与 1588 可提供对时功能 PPS 方式只能提供同步却不能提供对时信息 IRIGB 与 1588 对时都接收GPS 或北斗模块的时间信息 信号丢失时对时源即刻闭锁输出
非同步脉冲方式 复杂网络时钟协议 1588 精准事件协议 SNTP 网络对时协议