按中庭地板面积每平方米排出120m3/h排烟量确定 根据中庭体积,按4次/h的换气次数确定 根据中庭体积,按6次/h的换气次数确定 当中庭体积小于等于17000m3时,根据中庭体积,按6次/h的换气次数确定。当中庭体积大于17000m3时,根据中庭体积,按4次/h的换气次数确定,且排烟量不应小于102000m3/h
按其体积的6次/h换气计算 按其体积的4次/h换气计算 最小排烟量不小于102000m3/h 中庭体积小于17000m3时,其排烟量按其体积的6次/h换气计算;中庭体积大于17000m3时,其排烟量按其体积的4次/h换气计算;但最小排烟量不应小于102000m3/h
按其体积的6次/h换气计算 按其体积的4次/h换气计算 最小排烟量不小于102000m3/h 中庭体积小于17000m3时,其排烟量按其体积的6次/h换气计算;中庭体积大于17000m3时,其排烟量按其体积的4次/h换气计算;但最小排烟量不应小于102000m3/h
60000m3/h 80000m3/h 102000m3/h 120000m3/h
中庭体积小于17000m3时按4次/h换气 中庭体积小于20000m3时按6次/h换气 中庭体积大于17000m3时按4次/h换气 中庭体积大于17000m3时按4次/h换气且最小排烟量不应小于102000m3/h
72000m³ /h 12000m³ /h 107000m³ /h 80000m³ /h
净空高度15m的中庭只能采用可开启天窗自然排烟或设置机械排烟系统 净空高度过低,无法利用烟气热压自然排烟 采用自然排烟方式时,可开启高侧窗的面积不应小于中庭地面面积的8% 净空高度过高,无法利用烟气热压自然排烟
100000 107000 108000 120000
中庭体积大于17000m3时,其排烟量按其体积的6次/h换气计算 中庭体积小于或等于17000m3时,其排烟量按其体积的6次/h换气计算 中庭体积大于17000m3时,其排烟量按其体积的4次/h换气计算,但最小排烟量不应小于100000m3/h 中庭体积大于17000m3时,其排烟量按其体积的5次/h换气计算,但最小排烟量不应小于102000m3/h
不应小于80000m3/h 不应小于91000m3/h 不应小于102000m3/h 不应小于120000m3/h
96000m3/h 112000m3/h 80000m2/h 64000m3/h
60000m3/h 64000m3/h 96000m3/h 120000m3/h
面积超过100m2的多功能厅 有自然通风,长度超过60m的内走道 无自然通风,面积超过50㎡的房间 净空高度为8m的中庭,可开启的高侧窗面积为中庭面积的5%
69120 73728 102000 112200
当中庭体积小于17000m^3时,排烟量按其体积的4次/h换气计算;当中庭体积大于17000m^3时,排烟量按其体积的6次/h换气计算;最小排烟量不应小于102000m^3/h 当中庭体积小于17000m^3时,排烟量按其体积的6次/h换气计算;当中庭体积大于170[FS:PAGE]00m^3时,排烟量按其体积的4次/h换气计算;最小排烟量不应小于102000m^3/h 当中庭体积小于17000m^3时,排烟量按其体积的2次/h换气计算;当中庭体积大于17000m^3时,排烟量按其体积的4次/h换气计算;最小排烟量不应小于72000m^3/h 当中庭体积小于17000m^3时,择烟量按其体积的6次/h换气计算;当中庭体积大于17000m^3时,排烟量按其体积的8次/h换气计算;最小排烟量不应小于72000m^3/h
60000m³/h 64000m³/h 96000m³/h 120000m³/h
102000 110000 115000 120000