你可能感兴趣的试题
管内径不宜小于电缆外径的1.5倍 管内径不小于电缆外径的2.0倍 管顶距地面不小于0.8m 并列管之间应保持0.5m的间距
多孔导管(排管)安装时,应有倾向人孔井侧不小于0.5%的排水坡度,并在人孔井内设集水坑,以便集中排水; 多孔导管(排管)顶部距地面不应小于0.7m,在人行道下面时不应小于0.5m; 多孔导管(排管)沟底部应垫平夯实,并应铺设厚度不小于60mm的混凝土垫层。 多孔导管(排管)应避开易燃及其它管道。
电缆进入建筑物、隧道、穿过楼板及墙壁处 从沟道引至铁塔(杆)、墙外表面或屋内行人容易接近处 距地面高度2m以下的一段保护管埋入非混凝土地面的深度应不小于100mm 伸出建筑物散水坡的长度应不小于250mm。
电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不小于100mm的软土或砂层。 沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜采用混凝土。 城镇电缆直埋敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带。 当采用电缆穿波纹管敷设于壕沟时,应沿波纹管顶全长浇注厚度不小于100mm的素混凝土,宽度不应小于管外侧50mm,电缆可不含铠装。 敷设前应将沟底铲平夯实。电缆埋设后回填土应分层夯实,压实系数应不小于0.94。地面恢复形式满足市政要求,不得造成路面塌陷。
石油库围墙以内的输油管道,宜地上敷设;热力管道,宜地上或管沟敷设 地上或管沟内的管道,应敷设在管墩或管架上,保温管道应设管托 管沟在进入油泵房、灌油间和油罐组防火堤处,必须设阻断墙 埋地输油管道的管顶距地面,在耕种地段不应小于0.8m,在其他地段不应小于0.5m
若在油船露天甲板上危险区域敷设电缆,必须穿管敷设,其电缆管距甲板的高度不小于200㎜; 若在油船露天甲板上危险区域敷设电缆,必须穿管敷设,其电缆管距甲板的高度不小于150㎜; 若在油船露天甲板上危险区域敷设电缆,必须穿管敷设,其电缆管距甲板的高度不小于100㎜; 若在油船露天甲板上危险区域敷设电缆,必须穿管敷设,其电缆管距甲板的高度不小于50㎜。