你可能感兴趣的试题
SF6全组合电器的电压互感器应选择电容式电压互感器 在中性点直接接地系统中的电压互感器,为了防止铁磁谐振过电压,应采取消谐措施 在中性点非直接接地系统的电压互感器,应采用全绝缘电压互感器 用于中性点直接接地系统中的电压互感器,其剩余绕组额定电压应为100V
电压互感器 增加电容储能电源 由被保护元件的电流互感器 变电所所用变压器
V-V接线的电压互感器宜采用B相一点接地 开口三角绕组可以不接地 同一变电所所有电压互感器的中性点均应在配电装置内一点接地 同一变电所几组电压互感器二次绕组之间有电路联系的,或者接地电流会产生零序电压使得保护误动时,接地点应集中在控制室或继电器内一点接地
阻抗保护(距离保护) 高频保护 方向保护 同期重合闸
对于中性点直接接地系统,电压互感器剩余绕组额定电压应为100/3V 500kV电压互感器应具有三个二次绕组,其暂态特性和铁磁谐振特性应满足继电保护要求 对于中性点直接接地系统,电压互感器星型接线的二次绕组应采用中性点一点接地方式,且中性点接地中不应接有可能断开的设备 电压互感器开口三角绕组引出端之一应一点接地,接地引出线上不应串接有可能断开的设备
电压互感器的中性线 电压互感器的开口三角回路 电压互感器开口三角绕组引出的试验线 电压互感器与保护连接线
电容式电压互感器 电磁式电压互感器 放电器件 电流互感器
110kV电压互感器二次绕组中性点一点接地 10kV电压互感器二次绕组中性点一点接地 110kV电压互感器二次绕组B相一点接地 10kV电压互感器二次绕组B相接地
电容式电压互感器 电磁式电压互感器 放电器件 电流互感器
对于中性点直接接地系统,电压互感器剩余绕组额定电压应为100V/3 500kV电压互感器应具有3个二次绕组,其暂态特性和铁磁谐振特性应满足继电保护要求 对于中性点直接接地系统,电压互感器星形接线的二次绕组应采用中性点一点接地方式,且中性点接地线中不应串接有可能断开的设备 电压互感器开口三角绕组引出端之一应一点接地,接地引出线上不应串接有可能断开的设备