灌混凝土量不够,造成初灌后埋管深度太小或导管根木就没有进入混凝土 混凝土灌注过程拔管长度控制不准,导管拔出混凝土面 混凝土初凝和终凝时间太长,或灌注时间太短,使混凝土上部结块,造成桩身混凝土夹渣 清孔时孔内泥浆悬浮的砂粒太多,混凝土灌注过程中砂粒回沉在混凝土面上,形成沉积砂层,阻碍混凝土的正常上升
导管不得漏水,使用前应试拼、试压,试压的压力宜为孔底静水压力的1.2倍 开始灌注混凝土时,导管底部至孔底的距离宜为300~500mm; 导管首次埋入混凝土灌注面以下不应少于1m;导管埋入混凝土深度宜为2~6m 灌注水下混凝土必须连续施工,并应控制提拔导管速度,严禁将导管提出混凝土灌注面 场地为浅水时宜采用筑岛法施工,筑岛面积应按钻孔方法、机具大小而定。岛的高度应高出最高施工水位0.5~1.0m
提管过猛将导管拉断 导管埋人混凝土过深 坍孔 未及时将泥浆、渣土等吸出
初灌混凝土量不够,造成初灌后埋管深度太小或导管根本就没有进入混凝土 混凝土灌注过程拔管长度控制不准,导管拔出混凝土面 混凝土初凝和终凝时间太短,或灌注时间太长,使混凝土上部结块,造成桩身混凝土夹渣 清孔时孔内泥浆悬浮的砂粒太多,混凝土灌注过程中砂粒回沉在混凝土面上 钻机停转,可能造成堵管事故
灌注砼前,还应进行孔底泥浆厚度检查,大于规定应再次清孔; 首盘砼量应能满足导管初次埋深(≥ 1.0m)和填充导管底部间隙的需要; 在整个灌注时间内,导管排泄端应伸入先前灌注的砼内至少 1m,且不得大于 6m; 灌注达到桩顶时应高出设计标高 1.0~2.0m 。
灌注首批混凝土所需数量(m3) 桩孔直径(m) 桩孔底至导管底端间距,一般为0.4m 导管初次埋人混凝土的深度,不小于10m
导管使用前应进行气密承压和接头抗拉试验 初灌时导管首次埋深应不小于1.0m 桩身混凝土应灌注至设计高程 水下混凝土的灌注时间不得超过首批混凝土的初凝时间 在灌注过程中,导管的埋置深度宜控制在2~6m
水下混凝土的灌注时间不得超过首批混凝土的初凝时间 首批灌注混凝土的数量应能满足导管首次埋置深度1.0m以上的需要 灌注的桩顶高程应比设计高程高出不小于1.0m 混凝土运至灌注地点时,应检查其均匀性和坍落度等 导管的埋置深度宜控制在2~6m,最大埋深应不超过8m
开始灌注混凝土时,为使隔水栓能顺利排出,导管底部至孔底的距离宜为300~500mm,柱直径小于600mm时可适当加大导管底部至孔底距离 应有足够的混凝土储备量,使导管一次埋入混凝土面以下0.8m以上 导管埋深宜为5~10m,严禁导管提出混凝土面,应有专人测量导管埋深及管内外混凝土面的高差 水下混凝土必须连续施工,每根桩的浇注时间按初盘混凝土的初凝时间控制,对浇注过程中的一切故障均应记录备案 控制最后一次灌注量,桩顶不得偏低,应凿除的泛浆高度必须保证暴露的桩顶混凝土达到强度设计值
导管应进行水密试验 导管应进行抗剪试验 导管应居中稳步安放 导管底部距桩底的距离应符合规范要求 施工时导管内应始终充满混凝土
导管安装固定后开始吊装钢筋笼 开始灌注混凝土时,导管底部应与孔底保持密贴 水下混凝土的灌注时间不得超过首批混凝土的初凝时间 首批灌注混凝土的数量应能满足导管首次埋置深度1.0m以上的需要 灌注必须连续进行,避免将导管提出混凝土灌注面