可以配备专职 可以配备兼职 必须配备专职 必须配备兼职
消防电梯 消防救援口 消防车通道 屋顶直升机停机坪
核查电梯检测主管部门核发的有关证明文件,检查消防电梯的载重量、消防电梯的井底排水设施 测量消防电梯前室面积、首层消防电梯间通向室外的安全出口通道的长度,面积测量值的允许负偏差和通道长度测量值的允许正偏差不得大于规定值的8% 使用首层供消防人员专用的操作按钮,检查消防电梯能否下降到首层并发出反馈信号,此时其他楼层按钮不能呼叫消防电梯,只能在轿厢内控制 模拟火灾报警,检查消防控制设备能否手动和自动控制电梯返回首层,并接收反馈信号 使用消防电梯轿厢内专用消防对讲电话与消防控制中心进行不少于3次通话试验
消防电梯设置在不同防火分区内,且每个防火分区不少于1台 消防电梯前室或合用前室的门不允许采用防火卷帘 消防电梯井、机房与相邻其他电梯井、机房之间,采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙隔开;在隔墙上开设的门为乙级防火门 消防电梯的井底设置排水设施,排水井的容量不小于2m3,排水泵的排水量不小于101/s 消防电梯行驶速度从首层到顶层的运行时间不超过1min
消防电梯设置在不同防火分区内,且每个防火分区不少于1台 消防电梯前窒或合用前室的门不允许采用防火卷帘 消防电梯井、机房与相邻其他电梯井、机房之间,采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙隔开;在隔墙上开设的门为乙级防火门 消防电梯的井底设置排水设施,排水井的容量不小于2m³,排水泵的排水量不小于10L/s 消防电梯行驶速度从首层到顶层的运行时间不超过60s
建筑高度为33m的教学楼,划分3个防火分区,设置了2部满足疏散要求的消防电梯 消防电梯机房与相邻机房之间采用耐火极限为2.0h的防火隔墙分隔 消防电梯的井底设置排水设施,排水井的容量为1.5m³ 消防电梯的两路低压电源在每个防火分区配电间内自动切换
测量消防电梯前室面积,面积测量值的允许负偏差和通道长度测量值的允许正偏差不得大于规定值的5% 使用首层供消防人员专用的操作按钮,检查消防电梯能否下降到首层并发出反馈信号 模拟火灾报警,检查消防控制设备能否手动和自动控制电梯返回首层,并接收反馈信号 使用消防电梯轿厢内专用消防对讲电话与消防控制中心进行1次通话试验,通话语音清晰
消防电梯 消防救援口 屋顶直升机停机坪 消防车通道
每层楼划分为四个防火分区,每个防火分区设置一部消防电梯 消防电梯井设置了排水设施,排水井的容量为2.5m3,排水泵的排水量为15L/s 消防电梯井与相邻电梯井之间采用耐火极限为2.00h的防火墙隔开,隔墙上的门采用乙级防火门 消防电梯从首层到顶层的运行时间为52s
消防电梯设置在不同防火分区内,且每个防火分区不少于1台 消防电梯前室或合用前室的门不允许采用防火卷帘 消防电梯井、机房与相邻其他电梯井、机房之间,采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙隔开;在隔墙上开设的门为乙级防火门 消防电梯的井底设置排水设施,排水井的容量不小于2m3,排水泵的排水量不小于10L/s 消防电梯行驶速度从首层到顶层的运行时间不超过1min
消防电梯 消防救援口 消防车通道 屋顶直升机停机坪
消防电梯应设置在不同防火分区内,且每个防火分区不少于1台 消防电梯井与相邻其他电梯井之间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙隔开,隔墙上的门采用乙级防火门 消防电梯的井底设置排水设施,排水井的容量不小于2m³ 消防电梯前室或合用前室的门不允许采用防火卷帘
消防电梯设置在不同防火分区内,且每个防火分区不少于1台 消防电梯前室或合用前室的门不允许采用防火卷帘 消防电梯井、机房与相邻其他电梯井、机房之间,采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙隔开;在隔墙上开设的门为乙级防火门 消防电梯的井底设置排水设施,排水井的容量不小于2m3,排水泵的排水量不小于10L/s 消防电梯行驶速度从首层到顶层的运行时间不超过1min