你可能感兴趣的试题
消防控制室应设置消防电话总机 消防电话分机应固定安装在明显且便于使用的部位 多线制消防电话系统中的每个电话分机应与总机单独连接 设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮处宜设置电话插孔,并宜选择带有电话插孔的手动火灾报警按钮 电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.1~1.3m
消防电话采用壁挂方式安装时,其顶部距地(楼)面的高度宜为1.3m-1.5m 避难层中,消防专用电话分机的安装间距不应大于20m 应设置明显的永久性标识 电话插孔不应设置在消火栓箱内
消防专用电话网络应为独立的消防通信系统 消防控制室应设置消防电话分机 D避难层中,每隔10m设置一个消防电话分机 消防电梯轿厢应设置消防电话分机 消防电话插孔不应设置在消火栓箱内
应能与各消防电话分机通话,并具有插人通话功能 接收来自消防电话插孔的呼叫,并能通话 消防电话通话录音功能 显示各消防电话的故障状态,并能将故障状态信息传输给消防控制室图形显示装置
应能与各消防电话分机通话, 并具有插入通话功能 应能接收来自消防电话插孔的呼叫 应有消防电话通话录音功能 应能显示各消防电话的故障状态, 并能将故障状态信息传输给消防控制室图形显示装置
该分机与电话总机线路断开 该插孔与电话总机线路断开 电话系统总干线短路、 断路 某个电话分机或电话插孔损坏, 端子短路导致整条线路短路
消防控制室与所设的对讲电话分机进行1~3次通话试验 电话插孔按实际安装数量的10%~20%的比例进行通话试验 消防控制室的外线电话与另一部外线电话模拟报警电话进行1~3次通话试验 每次通话应正常
电话总机 电话分机 电话插孔和电话接口 带电话插孔手动火灾报警按钮
消防电话总机能与所有消防分机、电话插孔之间互相呼叫与通话 消防电话总机在通话状态下可以允许或拒绝其他呼叫消防电话分机加入通话 消防电话总机能显示每部分机或电话插孔的位置 处于通话状态的消防电话总机能呼叫任意一部及以上消防电话分机 消防电话总机能终止与任意消防电话分机的通话
分机与底座意外脱落 电话总线断路 分机或插孔安装不牢靠,底座接线松动 分机或插孔自身损坏 分机外挂线路发生故障
消防控制室应设置消防专用电话分机 消防专用电话分机,应固定安装在明显且便于使用的部位,并应有区别于普通电话的标识 经常有人值班的消防值班室应设置消防专用电话总机 各避难层应每隔15m设置一个消防专用电话分机或电话插孔 电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3m~1.5m
检查消防电话分机、插孔与主机之间的呼叫与通话功能 检查消防电话主机应能显示每部分机或电话插孔的位置 检查呼叫铃声和通话语音应清晰 进行消防电话主机复位、自检、报警操作 观察3min,应处于正常监视状态