你可能感兴趣的试题
GPS天线馈线接地不得和空调、电动机、水泵马达等有干扰性设备的地导体接在一起,以防外界干扰引入天线系统。 GPS天线安装在屋顶(单独安装)时,只需在馈线进入馈线窗前安装接地夹(就近原则),接地线连接到机房的室外保护地排上。 当馈线长度超过60m时,还应在馈线中部增加避雷接地夹,一般为每20m安装一处。GPS天线安装在铁塔上时在离天线侧距离lm范围内,需要安装一个防雷接地夹,接地线就近在铁塔上接地。 馈线在铁塔底部接地,铁塔底的接地应在馈线经走线架上铁塔的转弯处上方 5一lm范围内实施。馈线进入馈线窗前,在馈线窗的外侧安装接地夹(就近原则),接地线连接到机房的室外保护地排上。
勘测时馈线长度大于80米采用7/8″馈线;小于80米采用5/4″馈线。 共站址建设时干扰主要表现为:杂散干扰、阻塞干扰和互调干扰。 对800M、900M的无线信号来说,在此距离的第一菲涅尔区约为50m。 在有直放站的地方,不同行政区域的交界处,矿山和野外等区域,需要注意进行电磁背景的测试。
当天线安装在铁塔上时,要求在馈线在下塔拐弯前0.5米处接地。如果由此接地点到馈线入机房的长度大于30米时,在馈线进机房前再接一次地。 各小区馈线的接地点要分开,不能多个小区馈线在同一点接地。接地点要求接触良好,不得有松动现象,并作防氧化处理。 馈线的接地线要求顺着馈线下行的方向进行接地,也可以向上走线。 为了减少馈线的接地线的电感,要求接地线的弯曲角度大于60度,曲率半径大于200毫米。
25-30cm 0.5-1m 50-8cm 1-2m
GPS天线下面的GPS馈线上 馈线窗室外1米处的GPS馈线上 馈线窗室内1米处的GPS馈线上 基站GPS射频接口上
当天线安装在铁塔上时,要求在馈线在下塔拐弯前1.5米处接地。如果由此接地点到馈线入机房的长度大于20米时,在馈线进机房前再接一次地 当机房上没有铁塔,天线是固定在支撑杆时,要求在馈线在由楼面拐弯下机房前接地 馈线的接地线要求顺着馈线下行的方向。不允许向上走线,不允许出现“回流”现象 为了减少馈线的接地线的电感,要求接地线的弯曲角度小于90度,曲率半径小于130毫米45度
A点:距室外馈线头25~30cm B点:水平天桥馈线起弯处向上0.5~1m处 C点:馈线B点接地之后 禁止在馈线拐弯的弧度上做接地.当馈线长度超过60m时,应在中间部位增加一处接地