你可能感兴趣的试题
启动/备用变压器每个低压绕组共带一段公用段,1号机组__厂用变压器作公用段的备用; 启动/备用变压器每个低压绕组各带一段公用段,1、2号机组__厂用变压器各作一段公用段的备用; 1号机组__厂用变压器每个低压绕组各带一段公用段,启动/备用变压器作公用段的备用; 2号机组__厂用变压器每个低压绕组各带一段公用段,启动/备用变压器作公用段的备用。
按正常情况下同级供电电压运行变压器 热备用变压器 站用变压器 未接入变压器内的__电动机铭牌容量的总和计算
__厂用变压器__侧不单独装设单相接地保护,由发电机变压器组保护完成; __厂用变压器__侧主保护可装设纵联差动保护,或装设电流速断保护; __厂用变压器低压侧应装设分支过流保护; __厂用变压器低压侧应装设中性点接地保护。
系统中性点应首先选择__厂用变压器负载侧的中性点; __厂用变压器负载侧中性点无法引出时,可设专用的三相接地变压器,构成人为的中性点; 可利用一台__厂用电供电的低压厂用变压器__侧的中性点,接线可采用Ynyn12; 利用低压厂用变压器__侧的中性点时,变压器的容量宜大于100倍接地设备的容量。
每台启动/备用变压器__倒设一台断路器; 两台启动/备用变压器__侧可共用一台断路器; 两台启动/备用变压器容量各与1、2号机组,3、4号机组__厂用变压器容量相同; 两台启动/备用变压器采用相同的容量。
电动机自启动时的电压降 变压器__侧短路容量 所接的负荷特性 留有一定的备用裕度
__厂用启动/备用变压器应不大于最小1台(组)__厂用工作变压器的容量; __厂用启动/备用变压器应不小于最小1台(组)和最大1台(组)__厂用工作变压器平均容量; __厂用启动/备用变压器应不小于最大1台(组)__厂用工作变压器的容量;当启动/备用变压器带有公用负荷时,其容量还应满足最大1台(组)__厂用工作变压器备用要求; 对于单元制接线的发电机,当发电机出口装有断路器时__厂用备用变压器的容量可为1台__厂用工作变压器的50%。
__厂用工作变压器数量在5台及以上可增设第2台__厂用启动/备用变压器; 每3台机组可设1台__厂用启动/备用变压器; 每2台机组可设1台__厂用启动/备用变压器; 每台机组设1台__厂用启动/备用变压器。
主变压器 联络变压器 __厂用变压器 起动/备用变压器
.容量为125MW及以下的机组,低压厂用工作变压器数量在6台及以上时,可增设第2台低压厂用备用变压器; 容量为200MW的机组,每3台机组可合用1台低压厂用备用变压器; 容量为300MW及以上的机组,每台机组宜设1台低压厂用备用变压器; 容量为300MW及以上的机组,每2台机组可合用1台低压厂用备用变压器。
发电机、发电机变压器组、__厂用工作变压器、__厂用公用(2台机组公用负荷)/备用或启动/备用变压器; __厂用电源线; 交流事故保安电源; 主厂房内采用专用备用电源、互为备用的低压厂用变压器,以及该单元其他有必要集中控制的设备或元件。
__厂用工作变压器应装设电能表; __启动/备用变压器应装设电能表; 低压厂用变压器可装设电能表; 低压电动机均应装设电能表。
低压厂用备用变压器宜与需要由其自动投入的低压厂用工作变压器接在同一__母线段上; 低压厂用备用变压器不宜与需要由其自动投入的低压厂用工作变压器接在同一__母线段上; 低压厂用工作变压器台数少于__母线段数时,备用变压器可由任一__母线段引接; 低压厂用备用变压器宜接至外部电网引接的可靠专用线路上。