当发电机容量较大时,采用()组成扩大单元接线,以限制短路电流。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

母线分段电抗器的额定电流应按母线上因事故而切除最大一台发电机时可能通过电抗器的电流进行选择,当无确切的负荷资料时,可按该发电机额定电流50℅~80℅选择   技术经济合理时,容量为200MW及以上的机组可采用发电机―变压器―线路组的单元界接线   330~500KV线路并联电抗器回路不宜装设断路器或负荷开关,但在某些特定功能和运作方式等条件下,也是可以装设的   发电机中性点的接地方式可采用不接地、经消弧线圈或高电阻的接地方式   容量为300MW及以上的发电机只能采用高电阻接地方式  
短路点远离发电机  短路点靠近发电机  无限大容量系统  有限容量系统  
短路点远离发电机  短路点靠近发电机  无限大容量系统  有限容量系统  
(A) 为了限制短路电流,通常在架空线路上装设电抗器  (B) 母线电抗器一般装设在主变压器回路和发电机回路中  (C) 采用分裂低压绕组变压器主要是为了组成扩大单元接线  (D) 分裂电抗器两个分支负荷变化过大将造成电压波动,甚至可能出现过电压  
扩大单元接线;  发电机一三绕组变压器单元接线;  发电机一自耦变压器单元接线;  发电机一双绕组变压器单元接线。  
为了限制短路电流,通常在架空线路上装设电抗器  母线电抗器一般装设在主变压器回路和发电机回路中  采用分裂低压绕组变压器主要是为了组成扩大单元接线  分裂电抗器两个分支负荷变化过大将造成电压波动,甚至可能出现过电压  
低电压元件接相电压;  对汽轮发电机,动作电压为发电机额定电压的0.8倍;  灵敏系数按主变压器__侧母线二相金属性短路的条件效验;  灵敏系数应不小于1.2。  
发电机容量为300MW、线路长度小于150km;  发电机容量为300MW、线路长度小于180km;  发电机容量不小于500MW、线路长度小于200km;  发电机容量不小于500MW、线路长度小于230km。  
发电机额定电流的0.1~0.2倍;  发电机额定电流的0.3~0.4倍;  发电机额定电流的0.4~0.5倍;  发电机额定电流的0.5~0.6倍。  
扩大单元接线;  大机组__厂用变压器;  桥形接线;  在发电机或主变压器回路设置电抗器。  
既能反应发电机定子绕组的相间短路, 又能反应定子绕组的匝间短路  既能反应发电机定子绕组的匝间短路, 又能反应定子绕组的开焊故障  上述几种故障均能反应  
为了限制短路电流,通常在架空线路上装设电抗器  母线电抗器一般装设在主变压器回路和发电机回路中  采用分裂低压绕组变压器主要是为了组成扩大单元接线  分裂电抗器两个分支负荷变化过大将造成电压波动,甚至可能出现过电压  
既能反应发电机定子绕组的相间短路,又能反应定子绕组的匝间短路  既能反应发电机定子绕组的匝间短路,又能反应定子绕组的开焊故障  上述几种故障均能反应  
既能反应发电机定予 绕组的相 间 短路,又能反应定子绕组的匝间 短路  既能反应发电机定子绕组的匝间 短路,又能反应定子绕组的开焊故障  上述几种故障均能反应  
100MW及以上的同步发电机  扩大单元接线的发电机变压器组和容量为50MW及以上的水轮发电机  电力系统间的联络线路和月平均负荷2000KVA及以上的用户线路  100MW及以下的同步发电机  
不设发电机电压母线,全部机组采用单元接线  设发电机电压母线,并采用单母线接线  不设发电机电压母线,而采用发电机—变压器扩大单元接线  设发电机电压母线,并采用单母线分段接线  
能反应发电机定子绕组的相间短路  能反应发电机定子绕组的匝间短路  能反应定子绕组的开焊故障  上述几种故障均能反应。  
扩大单元接线;  发电机一变压器单元接线;  联合单元接线;  A、B、C均可。  