你可能感兴趣的试题
串联电抗器可采用干式空心电抗器或油浸式铁芯电抗器 并联电容器装置的合闸涌流限值,宜取电容器组额定电流的40倍 变压器回路装设限流电抗器时,应计入其对电容器分组回路的影响和抬高母线电压的作用 串联电抗器的额定电流不应小于所连接的电容器组的额定电流,其允许过电流值不应小于电容器组的最大过电流值
抑制高次谐波; 限制合闸涌流; 限制通过电容器的短路电流; 抑制高次谐波和限制合闸涌流。
限制短路电流 限制合闸涌流和吸收操作过电压 限制短路电流和合闸涌流 限制合闸涌流
母线电压偏高时,降低电容器上的工频电压; 如电抗器电抗值选择适当,能减少流入电容器的谐波电流; 限制电容投入时的暂态涌流; 改善投切电容器的断路器的熄弧条件。
限制电容器投入时的合闸涌流 限制故障时的短路电流 防止并联补偿装置与电力系统发生高次谐波 降低断路器分闸时重燃的可能性 与电容器组成滤波回路,感抗容抗比取0.12~0.14,主要用来滤三次谐波。
用于抑制谐波,并联电容器装置投入电网的背景谐波为3次以上,电抗率可取12%和4.5%~5%两种。 用于抑制谐波,并联电容器装置投入电网的背景谐波为3次以上,电抗率可取4.5%~5% 仅用于限制涌流时,电抗率可取0.1%~1% 用于抑制谐波,并联电容器装置投入电网的背景谐波为5次以上,电抗率可取4.5%~5%
限制合闸涌流和抑制谐波的作用是不同的 限制合闸涌流和抑制谐波的作用是相同的 串联电抗器在中点侧对动、热稳定没有特殊要求 串联电抗器装在电容器的电源侧应校验动、热稳定电流
限制短路电流 限制合闸涌流和吸收操作过电压 限制短路电流和合闸涌流 限制合闸涌流
能够限制电容器组合闸涌流 能够抑制 3 次谐波电流流入电容器组 能够抑制 5 次谐波电流流入电容器组 能够减少电容器组向系统提供的短路电流值