设置抑制谐波的串联电阻器 设置抑制谐波的串联电抗器 设置抑制谐波的串联电抗器的同时,要提高电容器的额定电压 设置抑制谐波的串联电阻器的同时,不必提高电容器的额定电压
抑制高次谐波; 限制合闸涌流; 限制通过电容器的短路电流; 抑制高次谐波和限制合闸涌流。
限制短路电流 消除谐波影响 防止电容器短路 抑制谐波。
限制短路电流 消除谐波影响 防止电容器短路 抑制谐波
串联电抗器可以限制短路电流,维持母线有较高的残压 电容器组串联电抗器可以限制高次谐波,消除高次谐波电压、电流引起的电容器故障 为了满足某些断路器遮断容量的要求,常在出线断路器处串联电抗器,增大短路阻抗,限制短路电流,保持电气设备的动态稳定和热稳定 电抗器可以补偿线路的感性充电电流
限制电容器投入时的合闸涌流 限制故障时的短路电流 防止并联补偿装置与电力系统发生高次谐波 降低断路器分闸时重燃的可能性 与电容器组成滤波回路,感抗容抗比取0.12~0.14,主要用来滤三次谐波。
用于抑制谐波,并联电容器装置投入电网的背景谐波为3次以上,电抗率可取12%和4.5%~5%两种。 用于抑制谐波,并联电容器装置投入电网的背景谐波为3次以上,电抗率可取4.5%~5% 仅用于限制涌流时,电抗率可取0.1%~1% 用于抑制谐波,并联电容器装置投入电网的背景谐波为5次以上,电抗率可取4.5%~5%
限制合闸涌流和抑制谐波的作用是不同的 限制合闸涌流和抑制谐波的作用是相同的 串联电抗器在中点侧对动、热稳定没有特殊要求 串联电抗器装在电容器的电源侧应校验动、热稳定电流
能够限制电容器组合闸涌流 能够抑制 3 次谐波电流流入电容器组 能够抑制 5 次谐波电流流入电容器组 能够减少电容器组向系统提供的短路电流值