__并联电容器装置, 应配() 保护。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

电容器组引出线短路保护  电容器组单相接地保护  电容器组过电压保护  电容器组过补偿保护  
并联电容器组装置,低压侧或主要负荷侧  串联电容器组装置,低压侧或主要负荷侧  并联电容器组装置,__侧或次要负荷侧  串联电容器组装置,__侧或次要负荷侧  
低压电容器组采用三角形接线  单台__电容器设置专用熔断器作为电容器内部故障保护,熔丝额定电流按电容器额定电流的2.5倍考虑  因电容器组容量较小,__电容器装置设置在__配电室内,与__配电室装置的距离不小于1.5m  如果__电容器装置在单独房间内,当成套电容器柜单列布置时,柜正面与墙面距离不应小于1.0m  
室内__电容器装置宜设置在单独的房间内  __电容器组容量较小时,可设置在__配电室内,但与__配电装置的距离应不小于1.5m  长度大于7m的__电容器室应设两个出口,并宜布置在两端  当电容器布置在室内时,电容器室的门应向内开  
对于__并联电容器装置,当日投切不超过三次时,宜采用手动投切;  对于低压并联电容器装置的自动投切,可用时间参数作为控制量;  对于低压并联电容器装置,当设有自动切装置时,不应设置改变投切方式的选择开关,以防误投、误合;  自动投切装置一般不设置自动重合闸,只有当无功要求严格的场合才考虑装设。  
并联电容器组每相或每个桥臂,由多台电容器串并联组合连接时,宜采用先并联后串联的连接方式  并联电容器装置各分组回路可采用直接接入母线,也可经总回路接入变压器  并联电容器的每个桥臂中每个串联段的电容器并联总容量不应超过3900kvar  并联电容器应采用星形接线,在中性点非直接接地的电网中,星形接线电容器组的中性点应接地运行  
电容器组的单相接地  所联结的母线升压  电容器内部故障及其引出线短路  电容器组过电压  
低压并联电容器装置应采用自动投切时,宜采用手动投切  并联电容器装置,严禁设置自动重合闸  __并联电容器装置,当日投切不超过二次  低压并联电容器装置自动投切的控制量,可选用无功功率、电压、时间、功率因数  
电容器内部故障及其引出线短路  电容器组和断路器之间连接线短路  电容器组中某一故障电容器切除后所引起的过电压  电容器组的单相接地  
室内__电容器装置宜设置在单独房间内,当电容器组容量较小时,可设置在__配电室内,但与__配电装置的距离应不小于1.5m  当电容器装置是成套电容器柜,双列布置时柜面之间的距离应不小于2.0m  当__电容器室的长度超过7m时,应设两个出口,__电容器室的门应向里开  装配式电容器组单列布置时,网门与墙面之间的距离应不小于1.3m  
电容器组设计容量  电容器组每相电容器串联、并联的台数  电容器组的保护方式  电容器产品额定容量系列的优先值  
电容器内部故障及其引出线短路  电容器组和断路器之间连接线短路  电容器组中某一故障电容器切除后所引起的过电压  电容器组的单相接地  电容器组过电压 所连接的母线失压  
电容器组宜采用单星形接线或双星形接线。在中性点非直接接地的电网中,星形接线电容器组的中性点不应接地  电容器组的每组或每个桥臂,由多台电容器串联组合时,应采用先并联后串联的接线方式  电容器组的每相或每个桥臂。由多台电容器串联组合时,应采用先串联后并联的接线方式  __电容器或电容器组,可采用三角形接线或中性点不接地的星形接线方式  低压电容器或电容器组,可采用三角形接线或中性点不接地的星形接线方式  
对母线失压应装设低电压保护,带时限动作于信号或跳闸  对电容器组的过电压应装设过电压保护,带时限动作于信号或跳闸  当电容器组中故障电容器切除到一定数量,引起电容器端电压超过110%额定电压时,保护应将整组电容器断开  电容器组和断路器之间连接线的短路,不可装设带有短时限的电流速断和过电流保护,动作于跳闸  