你可能感兴趣的试题
消火栓按钮应能直接启动消防水泵 稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能 消防水泵机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后2min内正常工作
消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动关闭的状态。 消防水泵应设置自动停泵的控制功能,停泵应有具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。 消防水泵不能手动启动和自动启动。 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。
消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于 1min 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于 IP55 当自动水灭火系统为闭式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保 24h 有人值班 消防水泵应能手动启停和自动启动。消防水泵不应设置自动停泵的控制功能
当为湿式自动喷水灭火系统时,消防水泵控制柜如设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保 24h 有人工值班 消防水泵应能手动和自动启停 消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于 2min 消防水泵机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后 5min 内正常工作 一般情况下消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关
消防水泵出水于管上设置的流量开关 高位消防水箱出水管上设置的压力开关 消防水泵出水于管上设置的压力开关 高位消防水箱出水管上设置的流量开关 报警阀压力开关
当消防给水分区供水采用串联消防水泵时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动后再启动 消防水泵应能手动启停和自动启动 消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不大于2min 消防水泵双路电源自动切换时间不应大于15s
由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与高位消防水箱出水管上设置的流量开关信号作为联动与触发信号,直接自动启动消防喷淋泵 由高位水箱出水管上设置的流量开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,直接自动启动消防喷淋泵 由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,直接自动启动消防喷淋泵 火灾自动报警联动控制器处于手动状态时,由报警阀组压力开关动作信号作为触发信号,直接控制启动消防喷淋泵 火灾自动报警联动控制器处于自动状态时,由高位水箱出水管上设置的流量开关信号作为触发信号,直接自动启动消防喷淋泵
由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与高位水箱出水管上设置的流量开关信号作为联动与触发信号,自动启动消防喷淋泵 由高位水箱出水管上设置的流量开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,自动启动消防喷淋泵 由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,直接自动启动消防喷淋泵 火灾自动报警联动控制器处于手动状态时,由报警阀组压力开关动作信号作为触发信号,直接控制启动消防喷淋泵E、火灾自动报警联动控制器处于自动状态时,由高位水箱出水管上设置的流量开关信号作为触发信号,直接自动启动消防喷淋泵
消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于55s 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP55 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启停 双路电源自动切换时间不应大于2s
消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于 1min 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于 IP55;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于 IP30。 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保 24h 有人工值班 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启停。
由报警阀组压力开关信号直接连锁启动消防喷淋泵 由高位水箱出水管上设置的流量开关直接自动启动消防喷淋泵 由火灾自动报警系统报警信号直接自动启动消防喷淋泵 由消防水泵出水干管上设置的压力开关直接自动启动消防喷淋泵
消防水泵应能手动启停和自动启停功能,且应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应 大于 2min。 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力 开关等开关信号直接自动启动。 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态, 并应确保 24h 有人工值班。 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,紧急时启动消防水泵。应确保消防水泵在报警后 5.0min 内正 常工作。
消防水泵出水干管上设置的压力开关应能控制消防水泵的启动 消防水泵出水干管上设置的压力开关应能控制消防水泵的停止 消防控制室应能控制消防水泵启动 消防水泵控制柜应能控制消防水泵启动、停止 手动火灾报警按钮信号应能直接启动消防水泵
消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态,但开式系统中设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保 24h 有人工值班 消防水泵应能手动和自动启停 消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于 1min 消防水泵控制柜机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后 5min 内正常工作 消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关或消火栓按钮等应能直接自动启动消防水泵
消防水泵应能自动启动 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,但应设置手动停泵的控制功能 消火栓按钮不宜作为直接启动消防泵的开关 当消防给水分区供水采用消防水泵直接串联供水时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动前启动
由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与高位水箱出水管上设置的流量开关信号作为联动与触发信号,自动启动消防喷淋泵 由高位水箱出水管上设置的流量开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,自动启动消防喷淋泵 由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,直接自动启动消防喷淋泵 火灾自动报警联动控制器处于手动状态时,由报警阀组压力开关动作信号作为触发信号,直接控制启动消防喷淋泵 火灾自动报警联动控制器处于自动状态时,由高位水箱出水管上设置的流量开关信号作为触发信号,直接自动启动消防喷淋泵
消防水泵出水干管上设置的压力开关 高位消防水箱出水管上的流量开关 湿式报警阀组的压力开关 干式报警阀组的压力开关 信号蝶阀开关
消防水泵出水干管上设置的压力开关应能控制消防水泵的停止 手动火灾报警按纽信号应能直接启动消防水泵 消防水泵出水干管上设置的压力开关应能控制消防水泵的启动 消防控制室应能控制消防水泵启动 消防水泵控制柜应能手动控制消防水泵的启动、停止
消防水泵应能自动启动 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,但应设置手动停泵的控制功能 消火栓按钮不宜作为直接启动消防泵的开关 消防水泵可由管道上水流指示器的动作信号直接启动
消防泵控制箱(柜)的启动和停止按钮用专用线路直接连接至消防控制室内的消防联动控制器手动 控制盘,通过手动控制盘远程手动启停消防水泵。 消防联动控制器处于自动状态下,火灾报警系统接收到“火灾探测器或手动火灾报警按钮报警信号” 与“充气管道上压力开关报警信号”时,作为触发信号,消防联动控制器自动联动启动消防水泵 消防联动控制器处于手动状态下,火灾报警系统接收到“火灾探测器或手动火灾报警按钮报警信号” 与“充气管道上压力开关报警信号”时,作为触发信号,消防联动控制器自动联动启动消防水泵 消防联动控制器处于自动状态下,报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵 消防联动控制器处于手动状态下,消防水泵出水干管上的压力开关直接控制消防水泵启停