在准工作状态下,由稳压系统维持干式报警阀入口前管道内的充水压力 在准工作状态下,干式报警阀出口后的配水管道内应充满有压气体 当发生火灾后,干式报警阀开启,压力开关动作后管网开始排气充水 当发生火灾后,配水管道排气充水后,开启的喷头开始喷水
湿式自动喷水 干式自动喷水灭火 预作用自动喷水 雨淋
在准工作状态下,由稳压系统维持干式报警阀入口前管道内的充水压力 在准工作状态下,干式报警阀出口后的配水管道内应充满有压气体 当发生火灾后,干式报警阀开启,压力开关动作后管网开始排气充水 当发生火灾后,配水管道排气充水后,开启的喷头开始喷水
湿式系统适用环境温度低于4℃或高于70℃的场所 干式系统适用环境温度不低于4℃或不高于70℃的场所 湿式系统喷头开启后立即出水 干式系统采用边墙型喷头 干式系统准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体
干式系统在准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、等稳压设施维持干式报警阀人口前管道内充水的压力 报警阀出口后的管道内充满有压水,报警阀处于关闭状态。 闭式喷头开启,使干式阀出口压力下降,加速器动作后促使干式报警阀迅速开启,管道开始排气充水,剩余压缩空气从系统最高处的排气阀和开启的喷头处喷出 干式报警阀开启,通向水力警铃和压力开关的通道被打开,水力警铃发出声响警报,压力开关动作并输出启泵信号,启动系统供水泵
在准工作状态时,由消防水泵维持管道内充水的压力 发生火灾时,火源周围环境温度上升,闭式喷头受热后开启喷水 湿式报警阀系统侧压力下降,造成湿式报警阀系统侧压力大于水源侧压力,湿式报警阀被自动打开 消防水箱出水管上的流量开关、消防水泵出水干管上的压力开关或报警阀组的压力开关动作并输出启动消防水泵信号,完成系统的启动 系统启动后,由消防水泵向开放的喷头供水,开放的喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷洒,实施灭火
在准工作状态下,由消防水箱或稳压设施维持干式报警阀入口前管道内的充水压力 在准工作状态下,干式报警阀出口后的管道内应充满有压气体 当发生火灾后,从闭式喷头开启至供水泵投入运行前,只能由消防水箱为系统的配水管道充水 当发生火灾后,配水管道排气充水后,开启的喷头开始喷水
在准工作状态时, 由消防水箱或稳压泵、 气压给水设备等稳压设施维持水源侧管道内充水的压力, 系统侧管道内充满有压气体(通常采用压缩空气) 报警阀处于关闭状态; 发生火灾时, 闭式喷头受热开启, 管道中的有压气体从喷头喷出,报警阀系统侧压力下降, 造成干式报警阀水源侧压力大于系统侧压力,干式报警阀被自动打开, 压力水进入供水管道, 将剩余压缩空气从系统立管顶端或横干管最高处的排气阀或已打开的喷头处喷出, 然后喷水灭火; 消防水箱出水管上的流量开关、 消防水泵出水管上的压力开关或报警阀组的压力开关动作并输出启动消防水泵信号, 完成系统的启动; 当系统设有快速排气装置时, 应联动控制排气阀前的电动阀开启。 系统启动后, 由消防水泵向开放的喷头供水, 开放的喷头将供水按不低于设计规定的喷水强度均匀喷洒, 实施灭火。
湿式自动喷水 干式自动喷水灭火 预作用自动喷水 雨淋