检查变压器的负载和冷却介质的温度, 并与在同一负载和冷却介质温度下正常的温度核对; 核对测温装置动作是否正确; 检查变压器冷却装置, 若温度升高的原因是由于冷却系统的故障, 且在运行中无法修理时, 应报告当值调度员, 将变压器停运并报告领导; 在正常负载和冷却条件下, 变压器温度不正常并不断上升, 且经检查确认温度指示正确, 则认为变压器已发生内部故障, 应立即联系当值调度员将变压器停运; 变压器在各种超额定电流方式下运行时, 若顶层油温超过 105℃应立即降低负荷。
变压器内部明显异常音响,且有不均匀的爆裂声 在正常负荷和冷却条件下,变压器油温异常升高,并不断上升 变压器油枕喷油或从防爆门、压力释放阀喷油 变压器漏油 变压器发生着火情况 变压器轻瓦斯报警
运行中呼吸器堵塞; 变压器油的气相色普分析结论认为不能继续进行; 套管严重破损和放电现象严重; 变压器故障,保护装置或开关拒动时。
变压器冒烟着火 变压器声响明显增大,内部有爆裂声 变压器冷却器全停 套管有严重的破损和放电现象 变压器附近设备着火、爆炸或发生其它情况,对变压器构成严重威胁时
停电操作,一般应先停低压侧、再停中压侧、最后停__侧 强油循环变压器投运前,应按说明书和保护的要求投入冷却装置 无载调压的变压器分接开关更换分接头后,必须先测量三相直流电阻合格后,方能恢复送电 切换变压器时,应确认并入的变压器带上负荷后才可以停待停的变压器
投入变压器过负荷保护 立即减负荷 汇报值班调控人员转移负荷 停运变压器
变压器分接头的位置应符合运行要求,且指示位置正确。 变压器全部电气试验应合格,保护装置整定值应符合规定,操作及联动试验正确。 局部放电测量前、后本体绝缘油色谱试验比对结果应合格。 冷却装置应试运行正常,联动正确;强迫油循环的变压器、电抗器应启动冷却装置,循环4h以上,并应排完残留空气。 变压器本体应两点接地。
瓷套管爆炸或破裂,接线端头开断或熔断; 压力释放阀动作喷油; 变压器保护装置或高、低压侧开关故障; 变压器冒烟着火。
检查变压器的负荷和环境温度,检查变压器冷却装置情况,汇报调度,请专业人员进行检查并寻找原因加以排除 立即汇报调度,将变压器停运 检查变压器冷却系统,如冷却系统故障,汇报调度,将变压器停运 汇报调度,请专业人员进行检查并寻找原因加以排除