瞬时闭锁可能误动的保护, 延时告警。 瞬时闭锁所有保护, 数据恢复正常后瞬时开放。 不闭锁与该异常采样数据无关的保护功能。 在数据恢复正常之后尽快恢复被闭锁的保护功能。
闭锁所有保护功能 及时准确提供告警信息 瞬时闭锁可能误动的保护 不闭锁与该采样数据异常无关的保护
除具有全线速动的纵联保护功能外, 还应至少具有三段式相间、接地距离保护, 反时限或定时限零序方向电流保护的后备保护功能 对有监视的保护通道, 在系统正常情况下,通道发生故障或出现异常情况时, 应发出告警信号 能适用于弱电源情况 在交流失压情况下, 应具有在失压情况下自动投入的后备保护功能, 并要求保证选择性
差动保护闭锁 失灵保护闭锁 母联失灵保护闭锁 都不闭锁
保护功能不受影响 闭锁相关保护功能 正常计算和显示 抛弃 SV 报文
应在失压后自动退出保护; 应具有在失压情况下投入的后备保护功能; 在失压情况下,允许不保证选择性; 在失压情况下,必须保证选择性。
所有数据不参加保护逻辑计算 部分数据参与保护逻辑计算 全部数据参与保护计算 保护逻辑不受影响
应闭锁相关保护 仅闭锁受影响的保护功能 保护退出运行 不影响保护功能
除具有全线速动的纵联保护功能外, 还应至少具有三段式相间、接地距离保护, 反时限或定时限零序方向电流保护的后备保护功能 对有监视的保护通道, 在系统正常情况下,通道发生故障或出现异常情况时, 可以不发出告警信号 能适用于弱电源情况 在交流失压情况下, 应具有在失压情况下自动投入的后备保护功能, 并允许不保证选择性
具备充电、过流和零序保护功能 具备失灵起动功能 具备手合接点控制及短时退母差保护功能 具备三相不一致保护功能
对有监视的保护通道,在系统正常情况下,通道发生故障或出线异常情况时,应发出闭锁信号 应具有在失压情况下自动投入的后备保护功能,并允许不保证选择性 除具有全线速动的纵联保护功能外,还需具有三段式相间、接地距离保护、反时限和/或定时限零序方向电流保护的后备保护功能 保护装置应具有在线自动检测功能