220V、380V、3kV、6kV 380V、3kV、6kV、10kV 440V、3kV、6kV、10kV 450V、3kV、6kV、10kV
双重化保护配置是指为被保护对象设置的保护采取双重化配置; 采用双重化保护后,当任一套保护装置的元件或保护回路发生异常时,另一套保护仍保持其完整性,能可靠切除故障; 从概率上讲,双重化配置的保护装置将减少保护装置误动的可能性; 对于单机容量在100MW及以上的的大型发电机,主变压器和220KV以上的电压线路保护,必须采用双重化配置(非电量保护除外)。
除具有全线速动的纵联保护功能外, 还应至少具有三段式相间、接地距离保护, 反时限或定时限零序方向电流保护的后备保护功能 对有监视的保护通道, 在系统正常情况下,通道发生故障或出现异常情况时, 应发出告警信号 能适用于弱电源情况 在交流失压情况下, 应具有在失压情况下自动投入的后备保护功能, 并要求保证选择性
220kV 断路器 35kV 电容器 220kV 线路 220kV 母线
保护装置交、直流及操作回路 微机型装置设备 非微机型保护装置 保护用光纤连接通道
保护装置必须要求其交、直流输入回路外接抗干扰元件来满足有关电磁兼容标准的要求。 保护装置的软件应设有安全防护措施, 防止程序出现不符合要求的更改 使用于 220kV及以上电压的电力设备非电量保护应相对独立 使用于 220kV及以上电压的电力设备非电量保护应具有独立的跳闸出口回路
应在失压后自动退出保护; 应具有在失压情况下投入的后备保护功能; 在失压情况下,允许不保证选择性; 在失压情况下,必须保证选择性。
新安装的保护装置 1 年内进行 1 次全部检验, 以后每 6 年进行 1 次全部检验,每 1-2 年进行 1 次部分检验 220KV 及以上电力系统微机线路保护装置全部检验时间一般为 2-4天 220KV 及以上电力系统微机线路保护装置部分检验时间一般为 1-2天
全部保护装置 500(330) kV 系统保护装置 220kV 及以上系统保护装置 220kV 系统保护装置 1000(750) kV 系统保护装置
系统发生全相或非全相振荡, 保护装置不应误动作跳闸 系统在全相振荡过程中,被保护线路如发生各种类型的不对称故障, 保护装置应选择性 地动作跳闸, 纵联保护仍应快速动作 系统在全相振荡过程中发生三相故障, 故障线路的保护装置应可靠动作跳闸,并允许带短延时 系统在非全相振荡过程中, 被保护线路如发生各种类型的不对称故障,允许保护失去选择性, 只需切除故障即可