关于合并单元与电子式互感器的接口, 下述说法正确的有( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

110kV及以上电压等级采用电子式互感器或常规互感器均可。  电子式互感器经过充分的技术论证即可选用。  电子式互感器与合并单元工作电源宜采用直流。  在条件具备时,电子式互感器可与隔离开关、断路器进行组合安装。  
升流器、标准电流互感器(0.02 级)  5A/4V 标准转换器  合并单元  电子式互感器校验仪  
电子式电流、电压互感器的接口装置  实现了过程层数据的共享和数字化  对一次互感器传输过来的电气量进行合并和同步处理  对一次互感器处理后的数字信号转发给站控层  
110kV及以上电压等级可采用电子式互感器,也可采用常规互感器。  主变压器各侧互感器类型及相关特性宜一致。  当采用GIS、HGIS配电装置型式时,电子式互感器宜与一次设备一体化设计。  在具备条件时,电子式互感器可与隔离开关、断路器进行组合安装。  用于双重化保护用的带两路独立采样系统的电子式互感器,其传感部分、采集单元、合并单元宜冗余配置。  
测控装置  合并单元  智能终端  电子式互感器  
电子式互感器输出的数字采样值  智能化一次设备的开关信号  传统互感器的模拟信号  光纤对时信号  
升压器、标准电压互感器(0.05 级)  感应分压器  合并单元  电子式互感器校验仪  
绝缘电阻试验。  极性校验。  合并单元同步特性验证。  输出延时特性测试。  误差试验。  
电子式电流互感器  电子式电压互感器  合并单元  数字化电能表  
合并单元为智能电子设备提供一组时间同步(相关)的电流和电压采样值。  合并单元应能汇集(或合并)电子式电压互感器、电子式电流互感器输出的数字量信号,也可汇集采样传统电压互感器、电流互感器输出的模拟信号或者电子式互感器输出的模拟小信号,并进行传输。  合并单元主要功能是汇集(或合并)多个互感器的输出信号,获取电力系统电流和电压有效值,并以确定的数据品质传输到电力系统电气测量仪器和继电保护设备。  合并单元的每个数据通道均可以传送一台电流和(或)电压互感器的采样值数据。  通常,合并单元对来自一个设备间隔的各电流和电压,按DL/T860.92标准进行合并和传输。  