首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
平流沉淀池的设计,应符合下列要求:缓冲层高度,采用非机械排泥时为()m。
查看本题答案
包含此试题的试卷
水质工程学《水质工程学》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
平流沉淀池的设计应符合下列要求一般采用机械排泥排泥机械的行进速度为m/min
0.1~0.3
0.3~1.2
1.2~2.0
2.0~4.0
升流式异向流斜板管沉淀池的设计应符合下列要求斜板管区底部缓冲层高度m
0.5
1.0
1.5
2.0
平流沉淀池采用的较好的排泥方式是
排泥斗
排泥管
排泥阀
行架排泥机
平流沉淀池的设计应符合下列要求池底纵坡不小于
0.005
0.02
0.01
0.03
反应絮凝池和沉淀池的宽度其主要原因是如果沉淀池采用机械排泥则沉淀池的宽度
必须一致,沉淀池进水要求均匀,与机械排泥机轨距相适应
必须一致,平面布置方便,与机械排泥机刮泥板相适应
没有限制,池体外观整齐,与机械排泥机排泥管相适应
没有限制,沉淀池进水要求紊流,大于机械排泥机外观最大宽度
平流式沉淀池采用机械排泥时还应按标准跨度8m10mm确定分格宽度
12
14
16
20
双层沉淀池沉淀槽内的污水沉淀时间表面水力负荷排泥所需净水头进出水口结构及排泥管直径等应符合的有关规定
竖流沉淀池
辐流沉淀池
斜板(管)沉淀池
平流沉淀池
辐流沉淀池的设计应符合下列要求池子直径或正方形的一边与有效水深的比值较小时
可采用多斗排泥
不可采用多斗排泥
无规定
采用机械排泥
平流沉淀池的排泥方法有法和法等两类
平流式沉淀池常用哪些排泥设施
平流沉淀池的机械排泥装置有哪几种各有什么特点
排泥方便管理简单与地面积较小的沉淀池为沉淀池
平流式
辐流式
竖流式
二沉池
平流沉淀池的设计应符合下列要求每格长度与深度之比值不小于
2
4
6
8
排泥方便管理简单占地面积较小的沉淀池为______沉淀池
平流式
辐流式
竖流式
二沉池
设计一常规条件下的平流式沉淀池采用标准机械排泥设计水量50000m3/d自用水量8%适宜的平流式沉淀
池长100m,池宽14m,有效水深3.5m
池长100m,池宽24m,有效水深3.5m
池长100m,池宽12m,有效水深3.5m
池长100m,池宽15m,有效水深3.5m
辐流沉淀池的设计应符合下列要求缓冲层高度采用机械排泥时缓冲层上缘宜高出刮泥板m
0.5
0.4
0.3
0.6
平流沉淀池的设计应符合下列要求缓冲层高度采用机械排泥时缓冲层上缘宜高出刮泥板m
0.3
0.5
1.0
2.0
辐流沉淀池的设计应符合下列要求缓冲层高度采用非机械排泥时为m
0.5
0.6
0.8
1.0
竖流式沉淀池的排泥方式一般采用机械排泥的方式
平流沉淀池的设计应符合下列要求每格长度与宽度之比值不小于
2
4
6
8
热门试题
更多
快滤池无阀滤池和压力滤池的个数及单个滤池面积应根据生产规模和运行维护等条件通过技术经济比较确定但个数不得少于
淋水装置接触水池容积一般按min处理水量计算接触式曝气塔底部集水池容积一般按15~20min处理水量计算
絮凝flocculation
试举出3种质量传递机理的实例
虹吸滤池siphonfilter
湿投凝聚剂时溶解次数应根据凝聚剂用量和配制条件等因素确定一般每日不宜超过次
地下水除铁曝气氧化法曝气后水的pH值宜达到以上
水力混合hydraulicmixing
凝聚剂投配的溶液浓度可采用%按固体重量计算
影响平流沉淀池沉淀效果的主要因素有哪些沉淀池纵向分格有何作用
水质稳定处理stabilizationtreatmentofwaterquality
设计机械絮凝池时池内一般设档搅拌机
当沉淀池和澄清池排泥次数时宜采用机械化或自动化排泥装置
下面关于水量的错误说法是1公共建筑内的生活用水量应按现行的室内给水排水和热水供应设计规范执行2消防用水量水压及延续时间等应按现行的建筑设计防火规范及高层民用建筑设计防火规范等设计防火规范执行3浇洒道路和绿地用水量应根据路面绿化气候和土壤等条件确定4居民生活用水指城市居民日常生活用水5综合生活用水指城市居民日常生活用水和公共建筑用水也包括浇洒道路绿化和其他市政用水
设计折板絮凝池时折板夹角采用
同向流斜板沉淀池应设均匀的装置一般可采用管式梯形加翼或纵向沿程集水等型式
工业企业生产用水量水质和水压应根据要求确定
滤料承托层有何作用粒径级配和厚度如何考虑
助凝剂coagulantaid
加氯氨间应尽量靠近
设计穿孔旋流絮凝池时絮凝池每格孔口应作对角交叉布置
用于的凝聚剂或助凝剂不得使处理后的水质对人体健康产生有害的影响
什么叫自由沉淀拥挤沉淀和絮凝沉淀
膨胀率percentageofbed-expansion
下面关于水源选择的说法错误的是1水源选择前必须进行水资源的勘察2井群的运行应采用集中控制3用地下水作为供水水源时应有确切的水文地质资料取水量必须小于允许开采量严禁盲目开采4确定水源取水地点和取水量等应取得有关部门同意生活饮用水水源的水质和卫生防护还应符合现行的生活饮用水卫生标准的要求5镇的设计枯水流量保证率也不能适当降低6用地表水作为工业企业供水水源时其设计枯水流量的保证率应按各有关部门的规定执行
城镇水厂和工业企业自备水厂的自用水量应根据原水水质和所采用的处理方法以及构筑物类型等因素通过计算确定城镇水厂的自用水率一般可采用供水量的
工业企业内工作人员的生活用水量应根据车间性质确定一般可采用L/人•班其时变化系数为
表面扫洗surfacesweepwashing
虹吸进水管的流速宜采用m/s虹吸排水管的流速宜采用1.4~1.6m/s
何谓纵向分散模型纵向分散模型对水处理设备的分析研究有何作用