你可能感兴趣的试题
风管保湿层完成之前安装 风管保湿层完成之后 风管内通风死角安装 蒸汽放空口的位置安装
水管型温度传感器的安装开孔与焊接工作,必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行. 温度传感器通过变送器将其阻值变化信号转换成与温度变化成比例的0~10VDC电信号 水管型温度传感器不宜在管道焊缝及其边缘上开孔与焊接 感温段小于管道口径1/2时,应安装在管道的顶部 风管型温、湿度传感器的安装应在风管保温层完成后进行
风管保湿层完成之后安装 风管的弯管段安装 避开风管内通风死角 蒸汽放空口的位置安装
应在风管保湿层完成前安装 应安装在风管的直管段 应避开风管内通风死角 应安装在蒸汽放空口位置 应在风管保湿层完成后安装
铂温度传感器的接线电阻应小于1Ω 电磁流量计应安装在流量调节阀下游 风管型传感器应在风管保温前安装 涡轮式流量传感器应垂直安装
传感器的安装位置应装在能正确反映其检测性能的位置 风管型传感器安装应在风管保温层完成后进行 电磁流量计应安装在流量调节阀的上游 流量计的上游应有 4~5 倍管径长度的直管段 涡轮式流量传感器应垂直安装
风管保湿层完成之后安装 风管的直管段安装 风管内通风死角安装 蒸汽放空口的位置安装
风管型温、湿度传感器的安装应在风管保温层完成后进行 水管型温度传感器的安装开孔与焊接工作,必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行 水管型温度传感器的感温段小于管道口径的1/2时,可安装在管道的顶部 镍温度传感器的接线电阻应小于3Ω 水管型温度传感器不宜在管道焊缝及其边缘上开孔与焊接
铂温度传感器的接线电阻应小于19 电磁流量计应安装在流量调节阀下 凤风管型传感器应在风管保温前安装 涡轮式流量传感器应垂直安装
风管型压力传感器宜安装在远离风口、过道的地方 风管型压力传感器应避开风管内通风死角和弯头 水管压力传感器的开孔与焊接必须在工艺管道的防腐和试压后进行 水管压力传感器宜选在管道直管部分
镍温度传感器的接线电阻应小于1Ω 风管型温度传感器的安装应在风管保温层完成后进行 水管型温度传感器的安装必须在压力试验、清洗后完成,防腐保温后不得进行开孔和焊接 水管型温度传感器的感温段大于管径口径的1/2时,应安装在管道的侧面或底部
应安装在风速平稳的位置 传感器的安装应在风管保湿层完成后 传感器应安装在直管段 传感器应安装在便于维修、调试的地方 应安装在风速变化大的位置