控制柜的基座水平度误差不大于±1mm 控制柜的基座处应做除锈处理及防水措施 控制柜与基座采用不小于φ10mm的螺栓固定,每个控制柜不应少于4只螺栓 做控制柜的上下进出线口时,不应破坏控制柜的防护等级
做控制柜的上下进出线口时,不应破坏控制柜的防护等级 消防水泵控制柜的控制功能满足设计要求 控制柜与基座采用不小于φ12mm的螺栓固定,每只柜不应少于4只螺栓 控制柜的基座其水平度误差不大于±2mm,并应做防腐处理及防水措施
消防水泵控制柜的控制功能满足设计要求 控制柜面板设有电源电压、电流、水泵启停状况及故障的声光报警等显示 控制柜导线的长短和材质符合现行国家标准的有关规定 控制柜体端正,表面应平整,涂层颜色均匀一致,无眩光
控制柜的基座水平度误差不大于±1mm 控制柜的基座处应做防锈处理及防水措施 控制柜与基座采用不小于φ10mm的螺栓固定,每个控制柜不应少于4只螺栓 做控制柜的上下进出线口时,不应破坏控制柜的防护等级
消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于手动启泵状态 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置为手动启动状态,并应确保24h有人值班 消防水泵控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮 消防水泵控制柜应有显示消防水泵工作状态和故障状态的输入端子及远程控制消防水泵启动的输出端子 对消防水泵控制柜一次回路中的主要低压器件宜有巡检功能,并应检查器件的动作状态;当有消防信号时应立即退出巡检,进入消防运行状态;发现故障时应有声光报警,并应有记录和储存功能;自动巡检时应设置电源自动切换功能的检査
IP20: IP35 IP30: IP4S IP30: IP55 IP40: IPSS
消防水泵应能手动启停和自动启动 消防泵组电气控制柜开关处于手动位时,由控制柜面板启/停按钮手动控制水泵启停 消防泵组电气控制柜开关处于自动位时,消防控制室总线能够联动启动 消防泵组电气控制柜开关处于手动位时,报警阀组压力开关能够启动
消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,平时不能使消防水泵处于手动启泵状态 消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于 2min 消防控制室内消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按扭 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,机械应急启动时,应确保消防水泵在报警 5.0min 内正常工作。
IP30 IP55 IP55 IP30 IP35 IP55 IP55 IP35
消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于55s 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP55 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启停 双路电源自动切换时间不应大于2s
控制柜的基座,其水平度误差不大于±5mm 控制柜的基座处应做防腐处理及漏电保护措施 控制柜与基座采用不小于ф12mm的螺栓固定,每只柜不应少于6只螺栓 做控制柜的上下进出线口时,不应破坏控制柜的防护等级
消防水泵控制柜应具备自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能,对话界面应有英汉双语介绍,图标应便于识别和操作 消防水泵控制柜平时应使消防水泵处于手动启泵状态 消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一空间时,防护等级不应低于IP54 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,防护等级不应低于IP30
消防水泵控制柜应具备自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能,对话界面应有英汉双语介绍,图标应便于识别和操作 消防水泵控制柜平时应使消防水泵处于手动启泵状态 消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一空间时,防护等级不应低于IP56 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,防护等级不应低于IP30
消防水泵控制柜未处于自动控制状态 消防联动控制器未处于自动控制状态 消防水泵控制柜的电气元件损坏 压力开关至消防水泵控制柜的线路接线不实