控制柜的基座水平度误差不大于±1mm 控制柜的基座处应做除锈处理及防水措施 控制柜与基座采用不小于φ10mm的螺栓固定,每个控制柜不应少于4只螺栓 做控制柜的上下进出线口时,不应破坏控制柜的防护等级
做控制柜的上下进出线口时,不应破坏控制柜的防护等级 消防水泵控制柜的控制功能满足设计要求 控制柜与基座采用不小于φ12mm的螺栓固定,每只柜不应少于4只螺栓 控制柜的基座其水平度误差不大于±2mm,并应做防腐处理及防水措施
消防水泵控制柜的控制功能满足设计要求 控制柜面板设有电源电压、电流、水泵启停状况及故障的声光报警等显示 控制柜导线的长短和材质符合现行国家标准的有关规定 控制柜体端正,表面应平整,涂层颜色均匀一致,无眩光
消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于手动启泵状态 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置为手动启动状态,并应确保24h有人值班 消防水泵控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮 消防水泵控制柜应有显示消防水泵工作状态和故障状态的输入端子及远程控制消防水泵启动的输出端子 对消防水泵控制柜一次回路中的主要低压器件宜有巡检功能,并应检查器件的动作状态;当有消防信号时应立即退出巡检,进入消防运行状态;发现故障时应有声光报警,并应有记录和储存功能;自动巡检时应设置电源自动切换功能的检査
消防水泵控制柜回路损坏 消防水泵控制柜与消防水泵的连接电路脱落 报警管路过滤器堵塞 管网压力开关或高位消防水箱流量开关设定值不正确
消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,平时不能使消防水泵处于手动启泵状态 消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于 2min 消防控制室内消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按扭 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,机械应急启动时,应确保消防水泵在报警 5.0min 内正常工作。
消防水泵控制柜的控制功能满足设计要求 控制柜面板设有电源电压、电流、水泵启/停状况及故障的声光报警等显示 控制柜体端正,表面应平整,涂层颜色均匀一致,无眩光 控制柜导线的规格和颜色符合现行国家标准的有关规定 控制柜内面板上的按钮、开关、指示灯功能越全、显示越复杂详细越好
控制柜的基座,其水平度误差不大于±5mm 控制柜的基座处应做防腐处理及漏电保护措施 控制柜与基座采用不小于ф12mm的螺栓固定,每只柜不应少于6只螺栓 做控制柜的上下进出线口时,不应破坏控制柜的防护等级
位于综合行政楼消防水泵房内的消防水泵控制柜,其防护等级为IP30 消防水泵控制柜设置了机械应急启泵装置 消防水泵控制柜前面板加装防误操作的锁具 消防水泵控制柜内设有自动防潮除湿装置E.消防水泵控制柜与双电源切换装置组合安装
消防水泵控制柜应具备自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能,对话界面应有英汉双语介绍,图标应便于识别和操作 消防水泵控制柜平时应使消防水泵处于手动启泵状态 消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一空间时,防护等级不应低于IP54 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,防护等级不应低于IP30
消防水泵控制柜应具备自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能,对话界面应有英汉双语介绍,图标应便于识别和操作 消防水泵控制柜平时应使消防水泵处于手动启泵状态 消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一空间时,防护等级不应低于IP56 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,防护等级不应低于IP30
消防水泵控制柜未处于自动控制状态 消防联动控制器未处于自动控制状态 消防水泵控制柜的电气元件损坏 压力开关至消防水泵控制柜的线路接线不实
消防水泵控制柜与消防水泵之间的连线损坏 消防水泵控制柜处于手动启泵状态 消防水泵吸水管上的过滤器堵塞 消防水泵控制柜内继电器损坏