当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

消防水泵控制柜与消防水泵放置在一起时,其控制的防护等级应是 ( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

做控制柜的上下进出线口时,不应破坏控制柜的防护等级  消防水泵控制柜的控制功能满足设计要求  控制柜与基座采用不小于φ12mm的螺栓固定,每只柜不应少于4只螺栓  控制柜的基座其水平度误差不大于±2mm,并应做防腐处理及防水措施  
消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于 1min  消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于 IP55  当自动水灭火系统为闭式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保 24h 有人值班  消防水泵应能手动启停和自动启动。消防水泵不应设置自动停泵的控制功能  
消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于手动启泵状态  当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置为手动启动状态,并应确保24h有人值班  消防水泵控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮  消防水泵控制柜应有显示消防水泵工作状态和故障状态的输入端子及远程控制消防水泵启动的输出端子  对消防水泵控制柜一次回路中的主要低压器件宜有巡检功能,并应检查器件的动作状态;当有消防信号时应立即退出巡检,进入消防运行状态;发现故障时应有声光报警,并应有记录和储存功能;自动巡检时应设置电源自动切换功能的检査  
消防水泵控制柜设置在单独房间,其防护等级为IP55  消防水泵控制柜处于手动状态,高位消防水箱的流量开关可以直接启动消防水泵  打开系统试水管道阀门后,90s消防水泵自动启动  消防水泵的出水管上设止回阀、明杆闸阀和水锤消除器  
消防水泵控制柜回路损坏  消防水泵控制柜与消防水泵的连接电路脱落  报警管路过滤器堵塞  管网压力开关或高位消防水箱流量开关设定值不正确  
消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于55s  消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP55  消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态  消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启停  双路电源自动切换时间不应大于2s  
消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于 1min  消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于 IP55;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于 IP30。  当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保 24h 有人工值班  消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启停。  
每台消防水泵出水管上应设置 DN80 的试水管,并应采取排水措施。  消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于 IP30;与消防水泵设置在同一空间 时,其防护等级不应低于 IP50。  消防水泵的双电源自动切换时间不应大于 5s。  消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过 5 个。  
消防水泵控制柜应具备自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能,对话界面应有英汉双语介绍,图标应便于识别和操作  消防水泵控制柜平时应使消防水泵处于手动启泵状态  消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一空间时,防护等级不应低于IP54  消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,防护等级不应低于IP30  
消防水泵控制柜应具备自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能,对话界面应有英汉双语介绍,图标应便于识别和操作  消防水泵控制柜平时应使消防水泵处于手动启泵状态  消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一空间时,防护等级不应低于IP56  消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,防护等级不应低于IP30  

热门试题

更多