地网施工中焊接部位,以及从室外联合地网引入室内的接地扁钢应作三层防腐处理,具体操作方式为先涂沥青,然后绕一层麻布,再涂一层沥青。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

地网施工应采用不小于40mmx4mm的热镀锌扁钢作为水平接地体  用50mmx5mm长2.5m的热镀锌角钢作为垂直接地体  地网及接地体顶部距地面的垂直埋设距离不小于0.7m  在寒冷地带接地体应埋设冻土层以下  
基站的天线应设置于直击雷防护区()内;  机房天馈线入户处应设室外接地端子板作为馈线和走线桥架入户处的接地点,室外接地端子板应直接与地网连接;  馈线入户下端接地点不应接在室内设备接地端子板上;  移动基站的地网应由机房地网、铁塔地网和变压器地网相互连接组成。  
地网施工应采用不小于40mm*4mm的热镀锌扁钢作为水平接地体  用50mm*5mm长2.5m的热镀锌角钢作为垂直接地体  为保证良好的电气连通,扁钢与扁钢搭接长度为扁钢宽度的3倍  焊接时要做到双面焊接。圆钢与建筑物螺纹主钢筋搭接长度为圆钢直径的10倍,焊接时可做单面焊接  
平直地埋10m以上  平直地埋15m以上  埋深应大于0.6m  埋深应大于1m  
室外接地汇集排  室内接地汇集排  地网  开关电源地排  
室外接地排  室内接地排  就近地网  
移动通信基站天线应在接闪器(包括避雷针,避雷带等)的保护范围之内  移动通信基站应按均压,等电位的原理,将工作地,保护地和防雷地组成一个联合接地网。站内各类接地线应从接地汇集线或接地网上分别引入  铁塔地网应采用40mm*4mm的热镀锌扁钢将铁塔地基四角塔脚内部金属构件焊接连通组成铁塔地网  机房接地引入线在地网中心部位就近引出与接地汇集线连通,对于新建基站不少于两根,且不能接于地网上同一点。同时应兼顾机房接地引入线与雷电流引下线在联合地网引接点的距离,应不小于5m,条件允许时,宜取10~15m。  