地网施工中焊接部位,以及从室外联合地网引入室内的接地扁钢应作三层防腐处理,具体操作方式为先涂沥青,然后绕一层麻布,再涂一层沥青。
查看本题答案
包含此试题的试卷
通信设备安装工《通信设备安装工》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
下列关于地网施工工艺说法正确的有
地网施工应采用不小于40mmx4mm的热镀锌扁钢作为水平接地体
用50mmx5mm长2.5m的热镀锌角钢作为垂直接地体
地网及接地体顶部距地面的垂直埋设距离不小于0.7m
在寒冷地带接地体应埋设冻土层以下
室内AP设备采用联合接地地网的接地电阻应小于欧姆
地网施工中焊接部位以及从室外联合地网引入室内的接地扁钢应作层防腐处理
一
二
三
四
关于移动通信基站的防雷与接地下列说法正确的是
基站的天线应设置于直击雷防护区()内;
机房天馈线入户处应设室外接地端子板作为馈线和走线桥架入户处的接地点,室外接地端子板应直接与地网连接;
馈线入户下端接地点不应接在室内设备接地端子板上;
移动基站的地网应由机房地网、铁塔地网和变压器地网相互连接组成。
对于高低压配电设备安装于附楼内的变压器地网且地网外沿之间相距以内时其地网与机房地网应用的扁钢每隔3~
移动通信基站应按均压等电位的原理将工作地保护地和防雷地组成一个联合接地网站内各类接地线应从接地汇集线
在移动通信基站防雷的工程施工工艺要求方面室外工程施工工艺要求以下正确的是
地网施工应采用不小于40mm*4mm的热镀锌扁钢作为水平接地体
用50mm*5mm长2.5m的热镀锌角钢作为垂直接地体
为保证良好的电气连通,扁钢与扁钢搭接长度为扁钢宽度的3倍
焊接时要做到双面焊接。圆钢与建筑物螺纹主钢筋搭接长度为圆钢直径的10倍,焊接时可做单面焊接
低压配电柜的基础型钢与地线连接基础型钢安装完毕后将室外或结构引入的镀锌扁钢引入室内与变压器安装地线配
1
2
4
5
该接地网在进入室内时通过截面不小于100mm² 的铜缆与室内二次接地网可靠连接 同时在室外场地二次电
机房接地引入线在地网中心部位就近引出与接地汇集线连通对于新建基站不少于两根且不能接于地网上同一点同时
室外走线架始末两端均应作接地连接在机房馈线口处的接地应单独引接地线至地网不能与馈线接地排相连也不能与
焊接要求扁钢与扁钢包括角钢搭接长度为扁钢宽度的倍焊接时要做到三面焊接圆钢与扁钢搭接长度为圆钢直径的倍
接地引入线与地网的连接点最好选择在有垂直接地体处铜与钢的连接处应用乙炔氧焊焊接牢固并用以防接头部位被
乙炔氧
电
沥青浇注
胶带缠绕
金属管道引入室内前应并在入口处接入接地网
平直地埋10m以上
平直地埋15m以上
埋深应大于0.6m
埋深应大于1m
通信设备的直流电源工作地和保护地线应从上引入
室外接地汇集排
室内接地汇集排
地网
开关电源地排
机房接地引入线在地网中心部位就近引出与接地汇集线连通对于新建基站不少于两根且不能接于地网上同一点同时
5M,10~15M
5M,15~20M
10M,10~15M
10M,15~20M
室外变压器的中心点和外壳的接地线应与可靠连接
室外接地排
室内接地排
就近地网
地网接地引入线接地线和接地汇集线如果是焊接焊接长度不少于cm且必须为满焊
10
20
30
50
移动通信基站防雷与接地系统的技术要求以下正确的是
移动通信基站天线应在接闪器(包括避雷针,避雷带等)的保护范围之内
移动通信基站应按均压,等电位的原理,将工作地,保护地和防雷地组成一个联合接地网。站内各类接地线应从接地汇集线或接地网上分别引入
铁塔地网应采用40mm*4mm的热镀锌扁钢将铁塔地基四角塔脚内部金属构件焊接连通组成铁塔地网
机房接地引入线在地网中心部位就近引出与接地汇集线连通,对于新建基站不少于两根,且不能接于地网上同一点。同时应兼顾机房接地引入线与雷电流引下线在联合地网引接点的距离,应不小于5m,条件允许时,宜取10~15m。
机房接地引入线在地网中心部位就近引出与接地汇集线连通对于新建基站不少于两根且不能接于地网上同一点同时
5m
0.5m
3m
20m
热门试题
更多
通信光缆对机房设备的造成的雷害通常是由引起的
接地汇集线首先应考虑直接从通信楼机房的接地汇集线上引接
铁塔地网应将铁塔地网延伸到塔基四脚外远的范围
基站防雷与接地系统工程含室内室外整体工程及设计要求的工程内容的终验一般在初验后经过的试运行后进行
模块式SPD和空气开关一般固定在宽的标准导轨上再将导轨固定在设备内
如何防止由光缆的金属加强芯引起的通信光缆对机房设备的造成的雷害
基站的联合接地网已满足SPD接地的需要因此对使用的SPD其接地电阻值不作严格要求仅需将基站使用的各类SPD的接地端子就近接地
接地引入线的铜质电缆与镀锌扁钢之间的连接应通过过渡铜铁排连接过渡排宜固定良好如固定外墙时其高度宜不低于2.5m固定螺栓需紧固后不应与过渡排之间焊接
接地线接上设备后必须检查是否牢固然后在电缆线头处绑挂标牌注明接地设备名称及引入点位置在接地端螺丝涂
设专用雷电流引下线其根数不应少于根
机房内设有静电地板时应在地板下围绕机房敷设闭合的环形接地线作为地板金属支架的接地引线排其材料为截面积不小于mm2的多股裸铜线
当电力变压器设在机房楼内时其地网可合用机房地网
应采用的镀锌扁钢或不小于95mm2的多股铜导线连接室内接地铜排与接地汇集线
对于接地电阻以下正确的是
移动通信基站的防雷与接地必须建立在独立接地均压等电位分区保护的基础上进行整体的系统的综合的雷电防护
移动通信基站防雷的工程施工工艺要求方面室内工程施工工艺应满足以下要求
移动通信基站防雷器件的选型应满足以下技术要求
新建避雷带专用引下线要与联合地网焊接连通引下线在地面以下m的段落应穿PVC管
接地汇集线和馈线接地排在地网上的引接点应根据实际情况如情况特殊可在同一点连接
当上一级SPD与次级SPD都采用限压型SPD时两者之间的电缆线隔距应大于m
对引入机房线缆的雷电防护要求以下正确的是
机房接地引入线在地网中心部位就近引出与接地汇集线连通对于新建基站不少于两根且不能接于地网上同一点同时应兼顾机房接地引入线与雷电流引下线在联合地网引接点的距离应不小于3m条件允许时宜取5~10m
地网接地体之间的连接不应采用
电缆埋地采用外套钢管时钢管与地网应作良好的电气连通钢管两端口要采取防损伤及防水的措施可用防火泥作堵塞处理
提倡使用降阻剂及高效接地棒之类的产品降低接地电阻
当铁塔设在自建基站的屋顶时铁塔四脚应与楼顶避雷带就近不少于两处焊接连通
接地线沿墙敷设时必须穿PVC管同一级电压的电力电缆可穿在同一管孔内
交流SPD必须具备的保护模式
关于SPD的连接与接地要求正确的是
移动通信基站防雷与接地系统的技术要求以下正确的是
热门题库
更多
通信设备检验员考试
通信设备安装工
传输线路维护人员考试
移动通信营业员考试
光纤数字通信调试工考试
网络管理员考试
音视频设备检验员考试
移动营业员理论考试
智能楼宇管理师考试
代维资格考试
音响调音员考试
移动综合接入专业考试
市话测量员
移动通信代维人员专业考试
有线电视机线员
信息安全师考试