当机房设有防静电地板时,应在地板下围绕机房敷设闭合环形接地母线作为地板金属支架的接地引线排,其材料为铜导线,截面积应不小于50mm2;并从引线排的相对两侧对称地引出不少于两根截面积为50~75mm2铜质接地线与机房内的接地汇集线连通 出入基站的信号线路,应采用有金属护套的电缆埋地敷设;在年雷暴日大于20天,土壤电阻率δ大于100Ωm的地段应布放防雷排流线,也可采用光缆以防雷击 对利用现有建筑作机房的移动通信基站,应尽量利用原有建筑物的防雷接地网及其他专用地网,并因地制宜地就近加设一组基站地网,将基站地网与原有地网相互焊接连通至少两点以上 机房的工作接地、保护接地、建筑的防雷接地应共用接地装置。但工作接地与防雷接地在地网上的引接点相互距离应不小于5m
当机房设有防静电地板时,应在地板下围绕机房敷设闭合环形接地母线作为地板金属支架的接地引线排,其材料为铜导线,截面积应不小于50mm2;并从引线排的相对两侧对称地引出不少于两根截面积为50~75mm2铜质接地线与机房内的接地汇集线连通 出入基站的信号线路,应采用有金属护套的电缆埋地敷设;在年雷暴日大于20天,土壤电阻率δ大于100Ωm的地段应布放防雷排流线,也可采用光缆以防雷击 对利用现有建筑作机房的移动通信基站,应尽量利用原有建筑物的防雷接地网及其他专用地网,并因地制宜地就近加设~组基站地网,将基站地网与原有地网相互焊接连通至少两点以上 机房的工作接地、保护接地、建筑的防雷接地应共用接地装置。但工作接地与防雷接地在地网上的引接点相互距离应不小于5m
铁塔接地与基站主设备接地不能互连,以防雷电引入 铁塔接地与基站主设备接地必须互连 天馈线系统需两点接地 设备已安装了避雷器,因而主设备可以不接地
原建筑物安全 基站安全 原建筑物和基站共同安全 自建房和基站共同安全
移动交换中心、无线基站都应采用联合接地网 移动交换中心、无线基站接地阻值都不应大于5欧姆 基站铁塔应有完善的防直击雷和二次感应雷的防雷装置 无线基站天线应在接闪器保护范围,接闪器应设置专用雷电引流下线
防雷与接地设计 防雷器件的选型 工程施工管理 日常维护
移动通信基站天线应在接闪器(包括避雷针,避雷带等)的保护范围之内 移动通信基站应按均压,等电位的原理,将工作地,保护地和防雷地组成一个联合接地网。站内各类接地线应从接地汇集线或接地网上分别引入 铁塔地网应采用40mm*4mm的热镀锌扁钢将铁塔地基四角塔脚内部金属构件焊接连通组成铁塔地网 机房接地引入线在地网中心部位就近引出与接地汇集线连通,对于新建基站不少于两根,且不能接于地网上同一点。同时应兼顾机房接地引入线与雷电流引下线在联合地网引接点的距离,应不小于5m,条件允许时,宜取10~15m。