室内铺静电地板 一体化机房整体外观 接地扁铁焊接及防锈处理 与机房接地排的连接
机房内可以自由调节气流分布 基座架高超过 180mm时,应增设防震衍梁 应具备良好的静电消除能力 地板接地网应采用十字型压接施工方式 接地电阻不能大于 1欧姆
活动地板表面应是导静电的,不得暴露金属部分 活动地板下仅用于敷设电缆时,其敷设高度为100mm,用于作空调静压箱时,其敷设高度为500mm 活动地板的金属支架应支承于现浇混凝土基层上,表面应平整不易起灰 活动地板应在管线铺设后方可安装
102~105Ω 108~1010Ω 105~108Ω 10~104Ω
当机房设有防静电地板时,应在地板下围绕机房敷设闭合环形接地母线作为地板金属支架的接地引线排,其材料为铜导线,截面积应不小于50mm2;并从引线排的相对两侧对称地引出不少于两根截面积为50~75mm2铜质接地线与机房内的接地汇集线连通 出入基站的信号线路,应采用有金属护套的电缆埋地敷设;在年雷暴日大于20天,土壤电阻率δ大于100Ωm的地段应布放防雷排流线,也可采用光缆以防雷击 对利用现有建筑作机房的移动通信基站,应尽量利用原有建筑物的防雷接地网及其他专用地网,并因地制宜地就近加设一组基站地网,将基站地网与原有地网相互焊接连通至少两点以上 机房的工作接地、保护接地、建筑的防雷接地应共用接地装置。但工作接地与防雷接地在地网上的引接点相互距离应不小于5m
三相共箱式的GIS,其接地线应和GIS室内环形接地母线连接,当接地母线较长时,其中部不用另加接地线 2条或4条接地线截面的热稳定校验电流应分别取全部接地电流的70%和35% 当GIS露天布置或装设在室内与土壤直接接触的地面上时,其接地开关、金属氧化物避雷器的专用接地端子与GIS接地母线的连接处,宜装设集中接地装置 GIS室内应敷设环形接地母线,室内各种设备需接地的部分以最短路径与环形接地母线连接 GIS布置于室内楼板上时,其基座下的钢筋混凝土地板中的钢筋应焊接成网,并和环形接地母线相连接
90mm2 100mm2 110mm2 120mm2
机房温度保持在20—25°C,相对湿度保持在50%—75% 机房内不得加装加湿器 机房天线馈线与遥控线进户端应加装避雷装置 为避免静电危害机房应铺设防静电地板,设各应有良好的接地装置
当机房设有防静电地板时,应在地板下围绕机房敷设闭合环形接地母线作为地板金属支架的接地引线排,其材料为铜导线,截面积应不小于50mm2;并从引线排的相对两侧对称地引出不少于两根截面积为50~75mm2铜质接地线与机房内的接地汇集线连通 出入基站的信号线路,应采用有金属护套的电缆埋地敷设;在年雷暴日大于20天,土壤电阻率δ大于100Ωm的地段应布放防雷排流线,也可采用光缆以防雷击 对利用现有建筑作机房的移动通信基站,应尽量利用原有建筑物的防雷接地网及其他专用地网,并因地制宜地就近加设~组基站地网,将基站地网与原有地网相互焊接连通至少两点以上 机房的工作接地、保护接地、建筑的防雷接地应共用接地装置。但工作接地与防雷接地在地网上的引接点相互距离应不小于5m
活动地板表面应是导静电的,不得暴露金属部分 活动地板下仅用于敷设电缆时,其敷设高度为100mm,用于作空调静压箱时,其敷设高度为500mm 活动地板的金属支架应支承在现浇混凝土基层上,表面应平整不易起灰 活动地板应在管线铺设后可安装
机房采用二级、三级耐火等的建筑材料,重要部位采用一级耐火等级的材料 机房内所有设备的金属外壳、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等全部进行等电位连接并接地 在机房吊顶上和活动地板下都设置火灾探测器 主机房内绝缘体的静电电位不大于1kV
活动地板表面应是导静电的,不得暴露金属部分 活动地板下仅用于敷设电缆时,其敷设高度为100mm,用作空调静压箱时,其敷设高度为500mm 活动地板的金属支架应支承于现浇混凝土基层上,表面应平整不易起灰 活动地板应在管线铺设后方可安装