联动控制方式,应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响 手动控制方式,应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止 水流指示器、信号阀的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器 压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器
手动开启排烟阀(排烟口)联动启动排烟风机 活动式挡烟垂壁手动升降操作 电动排烟窗手动开启/关闭操作 通过总线手动控制单元手动启停排烟风机操作 通过直接手动控制单元手动启停排烟风机操作
多线制控制盘也称作多线制手动控制盘或直接手动控制盘 消防系统除采用联动控制方式外,还应采用多线控制盘控制方式,实现直接手动控制 防烟和排烟风机除用联动控制方式外,还应用多线控制盘控制方式,实现直接手动控制 多线控制盘与火灾报警控制器连接,一台火灾报警控制器(联动型)只能设置1个多线控制盘
消防控制室应能显示防烟排烟系统的手动、 自动工作状态及防烟排烟系统风机的动作状态 消防控制室应能控制防烟排烟系统风机和电动排烟防火阀、 电控挡烟垂壁、 电动防火阀、 常闭送风口、 排烟阀(口) 、 电动排烟窗的动作, 并显示其反馈信号 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制防烟、 排烟风机的启、 停, 并显示其动作反馈信号 排烟自动控制方式: 由满足预设逻辑的感温探测器的报警信号联动送风口的开启, 当满足预设启动逻辑时由消防联动控制器联动控制加压送风机自动启动
由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器作为送风门开启和加压送风机启动的联动触发信号 消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统 排烟风机启动后,联动启动排烟口、排烟窗或排烟阀 设置在穿越防火分区排烟管上的280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止 排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘
送风机能现场手动启动 能通过火灾自动报警系统联动启动 能在消防控制室内远程手动启动 应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启停。
自动,自动允许 自动,自动禁止 手动,手动允许 手动,手动禁止
总线制控制盘 智能手动盘 直接手动控制盘 控制模块
消防联动控制器处于自动状态时,由同一防火分区内的两只独立的火灾探测器发出火灾报警信号,该防火分区及其防烟楼梯间送风口开启.加压送风机启动 消防联动控制器处于自动状态时,由一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,该防火分区及其防烟楼梯间送风口开启.加压送风机启动 可在消防联动控制器上手动启动防烟.排烟风机 排烟风机入口处的烟气温度达到280℃时,排烟风机停止,随后排烟防火阀关闭
联动控制方式, 湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷琳消防泵, 联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响; 手动控制方式, 将喷淋消防泵控制箱(柜) 的启动、 停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘, 直接手动控制喷淋消防泵的启动、 停止; 水流指示器、 信号阀、 压力开关、 喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至火灾报警控制器。 联动控制方式, 湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,联动控制启动喷琳消防泵, 联动控制受消防联动控制器处于自动或手动状态影响
消防水泵 防烟风机 排烟风机 预作用阀组 消防电梯
使消防联动控制器处于自动状态,使用发烟器对某一个防火分区的感烟火灾探测器进行模拟火灾报警测试,探测器发出火灾报警信号,再按下一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,送风口开启,加压送风机启动 使消防联动控制器处于自动状态,使用发烟器对某一个防火分区内的电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器进行模拟火灾报警测试,电动挡烟垂壁降落 消防联动控制器处于手动状态,使用发烟器对某一个防火分区内两只独立的感烟火灾探测器进行模拟火灾报警测试,探测器发出火灾报警信号,排烟风机开启 消防联动控制器处于手动状态,可在消防联动控制器上手动控制排烟风机的启动
满足火灾自动报警系统设定的逻辑后,由火灾自动报警系统自动启动 在风机控制柜上按下排烟风机手动启动按钮 在消防控制室内消防联动控制器的手动控制盘上手动操作 排烟风机入口总管上280℃的排烟防火阀关闭的动作信号
消防联动控制器应直接手动远程控制排烟风机的启动 消防联动控制器应显示排烟口开启的动作反馈信号 消防联动控制器应显示排烟防火阀关闭的反馈信号 消防联动控制器应直接手动远程控制排烟阀的开启