当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

消防控制室应能控制防烟排烟系统风机和电动排烟防火阀、电控挡烟垂壁、电动防火阀、 常闭送风口、排烟阀(口)、电动排烟窗的动作,并显示其反馈信号。()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

排烟风机  排烟阀(口 )  防火阀  电动排烟窗  
送风机. 排烟风机应能正常手动启动和停止. 状态信号应在消防控制室显示  送风口. 排烟阀或排烟口应能正常手动开启和复位. 阀门关闭严密. 作信号应在消防控制室显示  活动挡烟垂壁. 自动排烟窗应能正常手动开启和复位. 动作信号应在消防控制室显示  排烟窗应能正常手动开启和复位  检查数量: 各系统按 30%抽查  
排烟防火阀手动开启灵活关闭可靠严密, 阀门关闭后的状态信号反馈到消防控制室  手动开启 1 处排烟阀, 消防控制室收到该排烟阀和对应排烟风机的动作信号  手动开启 1 处常闭送风口, 相应的送风风机联动启动  触发某防火分区内的 1 只手动报警按钮, 同一防火分区的常闭送风口和排烟口均联动开启  
查看机械加压送风系统、机械排烟系统控制柜的标志、仪表、指示灯、开关和控制按钮;用按钮启停每台风机,查看仪表及指示灯显示  查看机械加压送风系统、机械排烟系统风机的外观和标志牌;在控制室远程手动启、停风机,查看运行及信号反馈情况  查看送风阀、排烟阀、排烟防火阀、电动排烟窗的外观,手动、电动开启,手动复.位,动作和信号反馈情况  防烟、排烟风机手动或自动启动试运转,检查有无锈蚀、螺丝松动  挡烟垂壁手动或自动启动、复位试验,有无升降障碍
  
排烟窗  挡烟垂壁  防烟、排烟风机  排烟防火阀  防火阀
  
自垂式送风口  排烟防火阀  送风阀  送风机  
查看机械加压送风系统、机械排烟系统控制柜的标志、仪表、指示灯、开关和控制按钮;用按钮启、停每台风机,查看仪表及指示灯显示  查看机械加压送风系统、机械排烟系统风机的外观和标志牌;在控制室远程手动启、停风机,查看运行及信号反馈情况  查看送风阀、排烟阀、排烟防火阀、电动排烟窗的外观,手动、电动开启,手动复位,动作和信号反馈情况  查看防火阀、排烟防火阀、送风阀(口)、排烟阀(口)的变形、锈蚀情况和弹簧性能  
建筑高度为40m办公楼的防烟楼梯间和消防电梯的合用前室采用敞开的阳台时,防烟楼梯间可不设防烟系统  在同一防烟分区内,位于电动挡烟垂壁附近的一只独立的感烟火灾探测器的报警信号能够联动电动挡烟垂壁降落  某防火分区内一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,可以作为该防火分区内前室或合用前室的常闭加压送风口开启的联动触发信号  在消防控制室应能直接手动启动加压送风机和排烟风机  设置在排烟风机入口处总管上的280°C的排烟防火阀在关闭后应能直接联动控制风机停止  
消防控制室应能显示防烟排烟系统的手动、 自动工作状态及防烟排烟系统风机的动作状态  消防控制室应能控制防烟排烟系统风机和电动排烟防火阀、 电控挡烟垂壁、 电动防火阀、 常闭送风口、 排烟阀(口) 、 电动排烟窗的动作, 并显示其反馈信号  消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制防烟、 排烟风机的启、 停, 并显示其动作反馈信号  排烟自动控制方式: 由满足预设逻辑的感温探测器的报警信号联动送风口的开启, 当满足预设启动逻辑时由消防联动控制器联动控制加压送风机自动启动  
系统的手动、 自动工作状态;  防烟排烟风机电源的工作状态;  风机、 电动防火阀、 电动排烟防火阀、 常闭送风口、 排烟阀的正常工作状态和动作状态;  楼梯间、 前室及合用前室的余压信息;  电动排烟窗、 电动挡烟垂壁的正常工作状态和动作状态。  
现场手动启动  消防控制室手动启动  火灾自动报警系统自动启停  任一排烟阀开启时排烟风机自动启动  防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机  
排烟防火阀手动开启灵活、关闭可靠严密,阀门关闭后的状态信号反馈到消防控制室  手动开启1处排烟阀,消防控制室收到该排烟阀和对应排烟风机的动作信号  手动开启1处常闭送风口,相应的送风风机联动启动  触发某防火分区内的1只手动报警按钮,同一防火分区的常闭送风口和排烟口均联动开启  
向门禁系统发出控制指令  停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号  起动有关部位的防烟和排烟风机、排烟阀等,并接收其反馈信号  控制挡烟垂壁等防烟设施  
通过风机控制柜逐台启动送风机和排烟机,均应能够正常投入运行  通过消防控制室远程启动送风机和排烟机,风机能够正常启动  排烟防火阀处于常闭状态  手动关闭排烟防火阀后,控制室不需接收反馈信号  
通过风机控制柜逐台启动送风机和排烟机,均应能够正常投入运行  通过消防控制室远程启动送风机和排烟机,风机能够正常启动  排烟防火阀处于常闭状态  手动关闭排烟防火阀后,控制室不需接收反馈信号  
系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;排烟防火阀在 280℃时应自行关闭,风机入口处的排烟防火阀应连锁关闭排烟风机和补风机  排烟风机应能现场手动启动、火灾自动报警系统自动启动、消防控制室手动启动。  当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。  当火灾确认后,火灾自动报警系统应在 15s 内联动所有防烟分区的活动挡烟垂壁,60s 以内挡烟垂壁应开启到位。  
排烟窗  挡烟垂壁  防烟、排烟风机  排烟防火阀  防火阀  
建筑高度为40m办公楼的防烟楼梯间和消防电梯间的合用前室采用敞开的阳台时,防烟楼梯间可不设置机械加压送风系统  在同一防烟分区内,位于电动挡烟垂壁附近的一只独立的感烟火灾探测器的报警信号能够联动电动挡烟垂壁降落  某防火分区内一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,可以作为该防火分区内前室或合用前室的常闭加压送风口开启的联动触发信号  在消防控制室应能直接手动启动加压送风机和排烟风机  设置在排烟风机入口处总管上的280°C的排烟防火阀在关闭后应能直接联动控制风机停止  