当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

设备、管线气密试验时,应采用什么气体,气密压力如何确定?

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

吹扫应在水压强度试验合格后,气密性试验前进行  水压强度试验为1.5倍系统最大工作压力  水压强度试验条件不具备时可采用气压强度试验代替,气压强度试验压力为1.2倍系统最大工作压力  气体输送管道气密性试验压力为气体最高工作储存压力  气密性试验压力达到试验压力后关闭气源, 5min内压力降不超过试验压力的10%为合格  
吹扫应在水压强度试验合格后,气密性试验前进行  水压强度试验为1.5倍系统最大工作压力  水压强度试验条件不具备时可采用气压强度试验代替,气压强度试验压力为1.2倍系 统最大工作压力  气体输送管道气密性试验压力为气体最高工作储存压力  气密性试验压力达到试验压力后关闭气源, 5min内压力降不超过试验压力的10%为合格  
气压试验介质应采用干燥洁净的空气、氮气或惰性气体  碳素钢和低合金钢制设备试验时气体温度不得低于5℃  气压试验压力与设计压力相同  气密性试验合格后进行气压试验  
经气体强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验  IG541混合气体灭火剂输送管道的气密性试验压力与气压强度试验压力相差无几,故 可只做气密性试验  气压强度试验或气密性试验的加压介质可采用空气、二氧化碳或氮气  同时具备水压强度试验与气压强度试验条件时,可选择一方式进行试验  
设备和管线  管线  设备  任选一  
经气体强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验  IG541混合气体灭火剂输送管道的气密性试验压力与气压强度试验压力相差无几,故可只做气密性试验  气压强度试验或气密性试验的加压介质可采用空气、二氧化碳或氮气  同时具备水压强度试验与气压强度试验条件时,可选择任一方式进行试验  
经气体强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验  IG541混合气体灭火剂输送管道的气密性试验压力与气压强度试验压力相差无几,故可只做气密性试验  气压强度试验或气密性试验的加压介质可采纳空气、二氧化碳或氮气  同时具备水压强度试验与气压强度试验条件时,可选择任一方式进行试验  
进行气密性试验时,压力升至规范要求的试验压力值用时119s  达到规范要求的试验压力后,关断试验气源,3min内压力下降不超过试验压力的10%  灭火剂输送管道的气密性试验介质为空气,试验压力为8.8MPa  气动管道的气密性试验压力为驱动气体储存压力的1.1倍  
管道水压强度试验压力应为设计压力的1.5倍  气密性试验前应进行吹扫,吹扫时管道末端的气体流速不应小于10m/s  经气压强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验  采用气压强度试验代替水压强度试验时,试验压力应为60%水压强度试验压力  
气密前一定要仔细检查,确认流程,确认各阀门的状态,不能留死角,避免串压  各系统充压时要缓慢,严禁超压  安全阀必须与系统连接  在气密试验之前,确认每台设备、每条管线的设计压力  
管道气压强度试验压力应为设计压力的1.5倍  气密性试验前应进行吹扫,吹扫时管道末端的气体流速不应小于10m/s  经气压强度试验合格且在试验后未参解过的管道可不进行气密性试验  采用气压强度试验代替水压强度试验时,试验压力应为60%水压强度试验  
气密性试验升压速率要求同气压试验  气密性试验压力等于设计压力  气密性试验应在液压试验之后进行  如有泄漏,应返修后立即进行气密性试验  
气压强度试验和气密性试验的加压介质可采用空气或氮气  灭火剂输送管道经水压强度试验合格后还要进行气密性试验,但经气压强度试验合格 后可不进行气密性试验  灭火剂输送管道气密性试验的压力值应取水压强度试验压力值的 1/2  同时具备水压强度试验与气压强度试验条件时,可选择任一方式进行试验