上、 下引线要压紧, 与线路导线的连接紧密可靠 操作灵活可靠, 接触紧密。 合熔丝管时上触头应有一定的压缩行程 熔断器安装牢固, 排列整齐, 熔丝管轴线与地面的垂线夹角应为15° ~45° 熔断器水平相间距离不应小于 500mm。 熔断器水平相间距离不应小于 550mm 瓷件良好, 熔丝管不应有吸潮膨胀或弯曲现象 跌落式熔断器的各部分零件完整
过负荷保护 主保护和二次侧出线短路的后备保护 二次短路保护
熔断器按能承受变压器的额定电流进行选择 变压器突然投入时的励磁涌流不应损伤熔断器 熔断器对变压器低压侧的短路故障进行保护,熔断器的最小开断电流应低于预期短路电流 熔断器应能承受低压侧电动机成组起动所产生的过电流
过负荷 主保护和二次侧出线短路后备 二次短路 气体
杆上变压器台应满足在__线路不停电的情况下检修。在更换变压器时,要有足够的安全距离; 变压器台的倾斜度不应小于变压器台高的1%,变压器油枕一侧可稍高一些,坡度一般为1%~1.5%。变压器在台上应平稳、牢固; 变压器台各部分之间距离标准:变压器底部至地面≥2500mm;跌落式熔断器至地面4000—5000mm;__引线对横担、电杆≥200mm;__相间固定处≥300mm;__引线相之间≥500mm;跌落式熔断器之间≥600mm;低压相间及对地(外壳、横担)≥150mm。; 变压器高、低压侧均应装设熔断器,100kVA以上变压器低压侧应装设隔离开关。变压器承重横担应有足够的强度,一般采用10~12号槽钢。
隔离开关与低压绝缘子 变压器二次出线与隔离开关灯 隔离开关与低压避雷器 变压器二次出线与低压避雷器
变压器二次出线端 低压避雷器外侧 低压断路器外侧 低压绝缘子外侧
熔断器应能承受低压侧电动机和续起动所产生的过电流 变压器突然投入时的励磁渗流不应损伤熔断器 熔断器对变压器低压侧的短路故障进行保护,熔断器的最小开断电流低于预期短路电流 熔断器按能承受变压器的额定电流的条件进行选择